    Полечите по фото автономную систему отопления

    Есть помещение, 1 этаж + цоколь. На 1ом этаже стоит газовый котел, трубы от него уходят в пол. На 1 этаже все батареи горячие как огонь.
    С цоколем есть несколько моментов: все батареи текут, поэтому были отключены. Возможно, они замерзли, так как пару лет назад зимой произошли проблемы с электрикой и котел не работал длительное время.
    Я потихоньку начал замену, но столкнулся со странной ситуацией:
    1. заменил одну батарею, она еле теплая.
    2. начал менять дальше, предварительно открыв подачу и обратку что бы проверить что давление есть и там и там. Из обоих труб течет горячая вода.
    3. ставлю батарею, спускаю воздух, сливаю из краника Маевского холодную воду, батарея нагревается. Закрываю краник Маевского - батарея остывает.

    Я вот что думаю, может надо как-то особенно систему запускать?

    Тут что ещё нужно принять во внимание: нет у меня уверенности, что эта система в цоколе реально работала Поэтому вполне возможно, что она просто собрана неправильно.

  2. 1 затык дальше по магистрали
    2 система не протягивает эти батареи

  3. #3
    Регистрация
    08-02-2005
    Адрес
    Геленджик
    Возраст
    44
    Сообщения
    12,368
    Благодарность
    3,966
    Поблагодарили 4,461 раз в 2,270 сообщениях
    2. Хм, может насос туда как-то вкорячить можно?

  4. Можно. Вопрос поможет ли.
    Могу дать для опыта насос из котла.

  5. Одобрили:
    wildman  (01-12-2020)  

  6. #5
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,537
    Благодарность
    4,247
    Поблагодарили 19,385 раз в 7,956 сообщениях
    Цитата Сообщение от wildman Посмотреть сообщение
    2. Хм, может насос туда как-то вкорячить можно?
    у тебя есть насос в котле.
    если только вкрячивать на цокольный этаж. опять же без схемы ты ничего не сделаешь

  7. Одобрили:
    wildman  (01-12-2020)  

  8. #6
    Регистрация
    08-02-2005
    Адрес
    Геленджик
    Возраст
    44
    Сообщения
    12,368
    Благодарность
    3,966
    Поблагодарили 4,461 раз в 2,270 сообщениях
    В общем, чуда не произошло. Я думал, что может есть какие-то хитрости, типа для запуска батареи нужно сначала открыть обратку, спустить воздух и потом подачу или типа того. Или, надо краник обратки немного прикрыть. Похоже, придется стены ломать

  9. #7
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,537
    Благодарность
    4,247
    Поблагодарили 19,385 раз в 7,956 сообщениях
    в цоколе тоже в стенах?
    проще поверху еще одну систему прикрутить если на эстетику пофик, чем стены долбить.
    запитать цоколль в паралель батареи первого этажа. насос вкрячить чисто для цоколя

  10. #8
    Регистрация
    08-02-2005
    Адрес
    Геленджик
    Возраст
    44
    Сообщения
    12,368
    Благодарность
    3,966
    Поблагодарили 4,461 раз в 2,270 сообщениях
    Там короб поверху идет, вроде трубы в нем проложены. Попробую расковырять частично, может понятно будет.

    Я хочу еще сначала все батареи запустить, мало ли что, вдруг реально контур последовательный или как-то на это завязан.

  11. #9
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,537
    Благодарность
    4,247
    Поблагодарили 19,385 раз в 7,956 сообщениях
    Из обоих труб течет горячая вода.
    был бы последовательный, то весь цоколь стал бы теплым в этот момент

  12. В котле не факт что протягивает. Поэтому предложил на обратку цоколя поставить насос и посмотреть протянет ли.

  13. Одобрили:
    Pankrat  (01-12-2020),   wildman  (01-12-2020)  

  14. #11
    Регистрация
    08-02-2005
    Адрес
    Геленджик
    Возраст
    44
    Сообщения
    12,368
    Благодарность
    3,966
    Поблагодарили 4,461 раз в 2,270 сообщениях
    Идея хорошая, я сначала весь контур запущу, если не заработает хоть как-то , то буду докапываться до стояков и смотреть что там.

  15. #12
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,537
    Благодарность
    4,247
    Поблагодарили 19,385 раз в 7,956 сообщениях
    Цитата Сообщение от philipp Посмотреть сообщение
    В котле не факт что протягивает. Поэтому предложил на обратку цоколя поставить насос и посмотреть протянет ли.
    он не знает где у него обратка.

  16. #13
    Регистрация
    19-04-2004
    Адрес
    НН
    Сообщения
    8,310
    Благодарность
    4,320
    Поблагодарили 2,773 раз в 1,433 сообщениях
    Подача работает - выходит, проблема в обратке.
    была заткнута/отключена, чтобы батареи не текли?

  17. #14
    Регистрация
    08-02-2005
    Адрес
    Геленджик
    Возраст
    44
    Сообщения
    12,368
    Благодарность
    3,966
    Поблагодарили 4,461 раз в 2,270 сообщениях
    Вряд ли затыкали, тем более хоть как-то, но на одной батарее она работает.

  18. #15
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,537
    Благодарность
    4,247
    Поблагодарили 19,385 раз в 7,956 сообщениях
    нарисуй хоть в паинте. не понятно скольки трубная система, не ясно разделены ли контуры первого и цоколя. есть ли насосы и прочее. даже не ясно что за котел. мож АГВ из СССР

  19. Одобрили:
    Bender  (01-12-2020),   любитель  (02-12-2020)  

  20. #16
    Регистрация
    08-02-2005
    Адрес
    Геленджик
    Возраст
    44
    Сообщения
    12,368
    Благодарность
    3,966
    Поблагодарили 4,461 раз в 2,270 сообщениях

  21. #17
    Регистрация
    24-05-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    53
    Сообщения
    17,274
    Благодарность
    8,393
    Поблагодарили 8,009 раз в 3,681 сообщениях
    Надо фотографию схему разрисовать для понимания

  22. Одобрили:
    любитель  (02-12-2020)  

  23. #18
    Регистрация
    08-02-2005
    Адрес
    Геленджик
    Возраст
    44
    Сообщения
    12,368
    Благодарность
    3,966
    Поблагодарили 4,461 раз в 2,270 сообщениях
    Схему не знаю как нарисовать, трубы просто в стену уходят и всё. Подключение к батареям боковое, т.е. одна труба сверху, другая снизу.

  24. Без схемы ты ничего не сделаешь. Надо понимать как там всё запитано.

  25. #20
    Регистрация
    13-04-2004
    Адрес
    НН
    Сообщения
    6,973
    Благодарность
    6,430
    Поблагодарили 549 раз в 266 сообщениях
    Сделай фото котла, где видно присоединение труб и фото хотя бы одной батареи, чтобы понять, какая система отопления и какая обвязка.

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Users Browsing this Thread

Пользователей, читающих тему - 1. (зарегистрированных - 0, гостей - 1)

Пользователей, прочитавших эту тему : 0

Действия :  (Просмотреть прочитавших)

Нет прочитавших тему.

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать на сообщения
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •