Нужен специалист по газовому котлу baxi ecofour 24f
Проблема такая: если он какое-то время постоит выключенный, по термостату, либо по отсутствию электричества, то после этого сразу не может запуститься. Горелка пыхает на секунду и сразу выключается. И так несколько циклов. Мастера из ТеплоСервис52 предлагают всё менять без разбора. Вообщем ищу грамотного специалиста.
Не каждому дано полететь в небеса, но мы и под землей натворим чудеса!
-
|
  |
-
сколько котел в работе? чистил давно? на форуме бакси.ру сначала поспрашай. там есть и сервис мануал(у них называецца "семинарская тетрадь"), спец есть, но не очень проверенный - у меня только по мелочи ремонтил. зч есть в интерком нн по гуманным ценам.
"зеленый броневичок"
-
|
  |
-
Котлу 7 лет, специалиста нашёл. Дело оказалось в плате. Спасибо нашему Великому и ужасному.
Не каждому дано полететь в небеса, но мы и под землей натворим чудеса!
-
|
  |
-
Рад что пригодился контакт
-
|
  |
-
Поделись, пожалуйста, контактом. А то мой котел опять стал е02 выдавать...
"зеленый броневичок"
-
|
  |
-
Старожил
11-05-2020, 22:26
#6
-
|
  |
-
У меня была такая ерунда 2 года назад, на очень старом котле. Шел ремонт, пыли налетело много, в т.ч., на электрод. Электрод почистил, высоковольтный провод, где доступен, спиртиком протер - пропало. А то даже в ошибку вставал.
How can we grow old.
When the soundtrack of our lives is rock and roll
-
|
  |
-
Это я сделал первым делом.
Не каждому дано полететь в небеса, но мы и под землей натворим чудеса!
-
|
  |
-
Эти агрегаты надо обязательно землить отдельным проводом с корпуса.
Сам мучался 3 года, пока на контур провод не бросил. Котёл перестал "бахать", выдавать всяческие ошибки и засирать запальник.
Не могу объяснить причинно-следственную связь, просто поверил ремонтникам. И заодно треугольник могучий наконец-то для всего дома забил.
Любую объективную случайность можно прогнозировать.
-
|