Тема: Расчет ИБП для котла.

Дерево просмотра

     
  1. Расчет ИБП для котла.

    Други, помогите плиз расчитать мощность ИБП для котла. Раньше думал что справлючь без него, думаю ну не будет пару часов электричества да и хрен с ним, но вот даже сегодян в минус 10 через 3 часа без электричества в доме начинает ощутимо холодать. Думаю что в -20-25 будет еще быстрее охлаждение дома. Котел у меня с мозгами, соответственно без электричества не работает. Поэтому задумался воткнуть ИБП
    Вводные по потреблению:
    Сам котел около 300 вТ
    5 насосов по 50 вТ
    трехходовой клапан 30-50 вТ
    Блок управления клапаном, блок для интернета + роутер асус рт-н300(мне его от котла запитали чтоб сопли не висели. не знаю сколко но мне кажется точно не больше 50 вТ на каждый (но могу ошибаться в части роутера, у него же передатчик)

    Итого рисуется примерно 750-800 вТ пиковой мощности. Мастер по котлам советует брать ибп мощностью не менее киловатта, а лучше больше

    Начал я их смотреть а там куча разных показателей и я запутался.

    Вот для примера
    http://220-on.ru/catalog/bespereboyn...t_1_0kvt_chas/
    в общем каталоге написано следующее:
    Резервирование до 6 часов*
    Энергоемкость 1,0 кВт*час.
    Емкость АКБ 100 А*ч.
    Мощность 0.84 кВт

    проваливаешься внутрь устройства там написано:
    Технические характеристики
    Значение
    Номинальная мощность, Вт
    840
    Пиковая мощность, ВА
    2400
    Емкость аккумуляторов, А*час
    100
    Тип аккумуляторов
    AGM, не обслуживаемый
    Срок службы аккумуляторов
    10
    Общий вес, кг
    40


    то етсь уже куда-то пропала энергоемкость и появилась пиковая мощность почти в 3 раза больше номинальной.

    На сам производитель и сайт не обращайте внимания(это первый из яндекса). Хочется понять какой ИБП мне нужен условно чтоб держал 4-6 часов

    Ну и если порекомендуете производителя или конкретную модель вообще буду безумно счастлив.


  2.  
  3. #2
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    один бесперебойник без аккумов купи. Чемодан тебе подгонит подольше аккум на сдачу. AGM никчему если у тебя не раз в день отрубают

  4. Одобрили:
    Major Keis  (22-11-2019)  

  5.  
  6. #3
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,298
    Благодарность
    2,158
    Поблагодарили 10,209 раз в 4,922 сообщениях
    АГМ очень даже к чему, я пробовал обычный - он сдох через год. Просто пару раз отключение подольше, разряд в ноль и привет. Но в принципе, если финансы ограничены, то на первое время потянет конечно.
    Последний раз редактировалось jushi, 22-11-2019 в 17:36
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  7. Одобрили:
    Major Keis  (22-11-2019),   rsx  (22-11-2019)  

  8.  
  9. #4
    Регистрация
    05-03-2005
    Возраст
    42
    Сообщения
    104,764
    Благодарность
    122,579
    Поблагодарили 52,052 раз в 17,974 сообщениях
    В глубокий разряд уходит - и привет.
    Пипец Мая `09 в номинации "Дважды в месяц по е.лу!"

  10. Одобрили:
    rsx  (22-11-2019)  

  11.  
  12. #5
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    Цитата Сообщение от jushi Посмотреть сообщение
    АГМ очень даже к чему, я пробовал обычный - он сдох через год. Просто пару раз отключение подольше, разряд в ноль и привет. Но в принципе, если финансы ограничены, то на первое время потянет конечно.
    значит бесперебойник гавно если позволяет уходить в глубокий разряд

  13.  
  14. #6
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Да. нормальные не дают убить батареи

  15.  
  16. #7
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,298
    Благодарность
    2,158
    Поблагодарили 10,209 раз в 4,922 сообщениях
    Или аккум
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  17.  
  18. #8
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Знакомая конторка
    Пусковые токи насосов не забывай

  19. Одобрили:
    Major Keis  (22-11-2019),   rsx  (22-11-2019)  

  20.  
  21. #9
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,298
    Благодарность
    2,158
    Поблагодарили 10,209 раз в 4,922 сообщениях
    Киловатт на 6 часов? Золотая система будет. Считай аккум 100Ач на 12В с учетом КПД - это примерно 1кВт*ч. То есть, тебе только аккумов надо 6 штук минимум. При таких вводных я бы думал в сторону генератора с АВР. Ну а ИБП только на время запуска гены любой киловаттник, хоть даже компьютерный, лишь бы с синусом.
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  22. Одобрили:
    rsx  (22-11-2019),   Дед Мазай  (22-11-2019)  

  23.  
  24. не то что бы совсем нихера не понял. но близко к этому. елси будет генератор с авр, то можно и вообще без ибп(котел запускается после включения питания и продолжает работать на старых настройках). про генератор думал, но говно не хочется, а хороший дорого. вот я и думал может тыс за 20-30 если получится сделать ибп. ну пусть не на 6 часов на 2 хотя бы, потому что даже елси на 3-4 выключат эл-во, то первые два часа котел на аккумах продержится а дальше за 2 часа ничего не произойдет, а больше 4-х часов вряд ли вырубят. у нас 90%поселка на электрокотлах сидят, я один из первых газ подвел. Так что елси долго нет электричества это будет оставление людей в опасности. в прошлом году при аварии на трансе, когда он сгорел. через пару часов уже стояли мчэсовские уралы с генераторами и снабжали поселок по временной схеме.


  25.  
  26. #11
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    20-30 ибп без батарей
    у меня часов 6 держит котельную, два холодильника, дежурный свет и тд
    2 акб по 200 ач
    каждый 20-30
    и инвертор столько же
    Генератор самый простой китаец с ручным пуском
    запускал за год раза два
    обхожусь батареями

  27. Одобрили:
    Gosha %)  (25-11-2019)  

  28.  
  29. #12
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    надолго выключают? может тебе думать в сторону теплового аккумулятора? поставить в подвале где нить пяток еврокубов и забыть? дешевле намного и вечный аккум в отличие от свинца и электроники.

  30.  
  31. #13
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Холодильник как спасать?

  32.  
  33. #14
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    выезд на улицу придумать холодильники часов 12 легко стоят обычно.

  34.  
  35. #15
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    А летом?

  36.  
  37. #16
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    часто пропадает на 12 часов электричество?

    АВР чего то дешевы отностительно стали
    https://www.citilink.ru/catalog/powe...nt_aks/1146728
    гену к нему
    https://www.citilink.ru/catalog/powe...rators/802017/

    итого даже за 50 не вылезает.

  38.  
  39. #17
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    китаец на морозе так себе автозапускается.
    Ну и вопрос загрузки/работы по ночам/ шума и тд

  40.  
  41. Если только авария то выключают часа на 2. Если плановые работы то от 15 минут до 3-4 часов. Выключают в среднем раз в месяц. На лето похер(это для Гриши ответ про холодильники) у меня там на буднях слабопортящиеся продукты типа яиц или вообще не портящиеся типа алкоголя) ибп нужно исключительно для котла. Но вот котел жрет много, так как два контура (1 ок дом, 2 ок отдельностоящие баня и гараж) вымораживать их нельзя ибо в бане вода, а в гараже система водоочистки. Сам дом без отопления не разморозится суткиминимум даже при самом лютом морозе. Соответсвенно 5 насосов и все эти блоки с реле И так далее

    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  E7CBAD20-437B-4585-B00D-8EB51BD00500.jpeg
Просмотров: 64
Размер:	79.0 Кбайт
ID:	121079
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  6817B86C-F22B-4AAE-8FD6-C1A36751A578.jpeg
Просмотров: 57
Размер:	70.5 Кбайт
ID:	121080


  42.  
  43. По поводу аккумуляторов тепла, то я разорюсь на установке и закачке теплоносителя больше чем на ибп)


  44.  
  45. #20
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    выключили ночью. Генератор завелся. Тарахтит 5 кВт агрегат ради 300 Вт котельной. Шумит. Дымит. присмотра требует.
    Да и двигателю такие холостые режимы во вред.

  46. Одобрили:
    Gosha %)  (25-11-2019),   rsx  (22-11-2019),   Suslik+  (22-11-2019)  

  47.  
  48. Вообще, место для гены предусмотрено в гараже и даже выводы для АВР сделаны. Специально около этажерки со стабами предусмотрел

    но у меня 3 фазы до кучи. Мне самые простые и бюджетные гены не подойдут(

    отвечаю тебе поддерживая твой скепсис о выгоде генератора в данном случае


  49.  
  50. #22
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    у меня 3 фазы а гена однофазный
    Реверсивный рубильник от ABB решает
    просто не включаем лишнего на генераторе
    в крайнем случае вышибет автомат

  51. Одобрили:
    rsx  (22-11-2019)  

  52.  
  53. Как бы замер произвести потребляемой мощности в состоянии покоя без подсчетов, а методом подключения прибора)


  54.  
  55. #24
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    токовые клещи в руку!
    а вообще полезно иметь в щите реле контроля напряжения и приборы, измеряющие фактические напряжение и ток.
    Можно совмещенные первые со вторыми

  56. Одобрили:
    alekzander  (26-11-2019)  

  57.  
  58. #25
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    очень интересная тема. какими пользуешься? что установлено? допустим ли чистый Китай? хотел открыть отдельную тему по этому поводу

  59. Одобрили:
    Gosha %)  (25-11-2019)  

  60.  
  61. #26
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    У меня меандровские УЗМ-51МД еще доглючных серий и ВАР-01-08 измерители
    Сейчас бы ставил Новатек РН-260t он и индицирует напряжение и при нажатии кнопки ток/мощность и ограничивает по напряжению
    У так чего только не ставили - все более менее работает
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  IMG_3315.jpg
Просмотров: 40
Размер:	104.6 Кбайт
ID:	121088

  62. Одобрили:
    alekzander  (26-11-2019),   Piwis  (23-11-2019)  

  63.  
  64. #27
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    https://ru.aliexpress.com/item/40001...9-79b4fdede1f2
    я про откровенный китай. там много интересных вещей есть, которых нет у именитых.
    типа вифи рубильник меряющий мощность

  65.  
  66. У меня есть стабы какие-то громадные, на них напруга есть, а вот тока нет(
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  56C1CA7F-7411-4921-AC12-A78C1B8491F4.jpeg
Просмотров: 39
Размер:	73.9 Кбайт
ID:	121090


  67.  
  68. #29
    Регистрация
    30-10-2006
    Возраст
    47
    Сообщения
    26,527
    Благодарность
    4,246
    Поблагодарили 19,384 раз в 7,956 сообщениях
    https://ru.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_52



    у меня такой есть. поделюсь если надо. но тыж в МСК.

  69. Одобрили:
    slash77  (22-11-2019)  

  70.  
  71. #30
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,298
    Благодарность
    2,158
    Поблагодарили 10,209 раз в 4,922 сообщениях
    Ради 300 ватт вопроса нет, аккумы нормально проживут. Но у него киловатт почти постоянно жрётся только на отопление, не считая других систем. Это и для гены отнюдь не холостой режим, а для ибп и подавно. Поставить в гараже. Там и тепло и не слышно особо. Гена может молотить сколько угодно, только бензин подвози, а аккумы когда сядут - куковать придется без электричества, зарядить их не от чего. Для такой мощности потребления чтоб хотя бы 6 часов держало, на аккумуляторах разоришься.
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  72.  
  73. #31
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    не жрется там киловатт. Насосы там адаптивные 3 из 4 и полной мощности не выбирают.4-й на бойлер включается при нагреве его только. При этом скорее всего отопительные контуры выключаются если правильно сделано. Котел работает не постоянно, включаясь по необходимости. По факту 200-300 Вт это есть в постоянном режиме. Мерять надо.
    Киловатт это потенциальный пиковый запрос. При пуске системы например.У меня примерно то же самое только два настенных котла с закрытой камерой сгорания (то есть с вентиляторами) + два холодильника, подогрев ввода воды и дежурный свет - коридор, санузел, гостинная.
    больше 500 Вт не видел ни разу на индикаторе
    Бесперебойник на 3 кВт в пике и два АКБ по 200 ач. Дорого. Но я не парюсь завелся ли генератор когда меня нет, есть ли в нем бензин, ночью у меня тихо. А уж если все плохо и за 6-8 часов не починили - все равно надо ехать спасать дом. Тут запускается руками дешевый китаец и подзаряжает АКБ. Он же запускается если надо духовку - стиралку или еще что мощное запустить.
    Пока постоянное место не готово в углу прихожей живет
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  IMG_0879A.jpg
Просмотров: 51
Размер:	82.8 Кбайт
ID:	121089
    Последний раз редактировалось Gregory GT, 23-11-2019 в 07:00

  74. Одобрили:
    Gosha %)  (25-11-2019),   Suslik+  (27-11-2019)  

  75.  
  76. #32
    Регистрация
    24-07-2010
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    51
    Сообщения
    4,483
    Благодарность
    2,961
    Поблагодарили 1,010 раз в 607 сообщениях
    поделись ссылкой на чудо-китайца, пожалуйста
    "зеленый броневичок"

  77.  
  78. #33
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Они там все Китайцы. И инвертор и АКБ и Генератор

    Генератор самый банальный попавшийся по знакомству со скидкой хорошей:
    https://market.yandex.ru/product--be...utm_medium=cpc

    Инвертор http://220-on.ru/catalog/invertory_b...roller_1000vt/
    но тоже по профсоюзной цене

  79. Одобрили:
    Suslik+  (27-11-2019)  

  80.  
  81. #34
    Регистрация
    06-07-2007
    Адрес
    http://flarik.nnov.city
    Возраст
    51
    Сообщения
    6,718
    Благодарность
    5,336
    Поблагодарили 4,484 раз в 1,758 сообщениях
    А солнечные батареи тоже есть? Интересная скоро будет тема, имхо, даже в нашем климате.
    How can we grow old.
    When the soundtrack of our lives is rock and roll

  82.  
  83. #35
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    У меня есть на другом объекте
    Толку от них с ноября по апрель примерно ноль

  84. Одобрили:
    Suslik+  (27-11-2019),   любитель  (28-11-2019)  

  85.  
  86. #36
    Регистрация
    21-01-2007
    Адрес
    Россия
    Сообщения
    5,179
    Благодарность
    2,098
    Поблагодарили 2,797 раз в 1,254 сообщениях
    Хз как там считать, но комповый Ups с 7ач аккумом хватило на один насос минут на 15

  87.  
  88. #37
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Комповый УПС не дает синусоиды. Насосам от этого печально и голодно. Под моторы надо инверторы с правильнм синусом

  89. Одобрили:
    alekzander  (26-11-2019)  

  90.  
  91. #38
    Регистрация
    21-01-2007
    Адрес
    Россия
    Сообщения
    5,179
    Благодарность
    2,098
    Поблагодарили 2,797 раз в 1,254 сообщениях
    я только к тому, что 10 Вт насос высосал 7А аккум за 15 мин
    хотя по расчетам там "огого" планировалось )))

  92.  
  93. Думал себе воткнуть, но остановила цена. Ничего не поставил, но если бы ставил - минигенератор на улице в яму вкопать чтоб не тарахтел. И в хозяйстве пригодится.

  94.  
  95. #40
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Кстати можно у Светона спросить про корпоративные скидки мои - может остались еще
    АКБ надо у Кейса брать. В них костей больше Он умеет сильно лучше цены делать.

  96. Одобрили:
    Gosha %)  (25-11-2019),   Major Keis  (23-11-2019)  

  97.  
  98. #41
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    До китайца у меня трудился
    https://www.380v.ru/catalogue/micro-...sion-black-m-p
    Заменил из за пусковых токов холодильников.
    с 1 кВт на 3 кВт. Холодильник правда потом заменился на инверторный и проблема ушла, но я известный ветеран Броуновского движения
    он 24-вольтовый и ему надо 2 АКБ тоже.
    Если АКБ брать не 200 а 100 выйдет бюджетнее
    Где то даже лежит на полке он
    АКБ одна сдохла вторая вроде живая

  99.  
  100. #42
    Регистрация
    05-03-2005
    Возраст
    42
    Сообщения
    104,764
    Благодарность
    122,579
    Поблагодарили 52,052 раз в 17,974 сообщениях
    Кстати, весь ассортимент:

    https://230v.ru/

    https://www.380v.ru/

    тоже могу. У меня договор напрямую с производителем.
    Пипец Мая `09 в номинации "Дважды в месяц по е.лу!"

  101. Одобрили:
    Gosha %)  (25-11-2019),   telpv  (29-11-2019)  

  102.  
  103. #43
    Регистрация
    15-05-2011
    Сообщения
    2,187
    Благодарность
    1,727
    Поблагодарили 671 раз в 217 сообщениях
    вдруг поможет
    https://tpower.ru/ibp_light/25/21/

  104.  
  105. #44
    Регистрация
    19-01-2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщения
    4,900
    Благодарность
    1,188
    Поблагодарили 2,392 раз в 1,239 сообщениях
    у меня собрано на вот таком ибп и AGM АКБ подходящей емкости типа такого.
    Считал по пиковой мощности насоса и котла с небольшим занижением.

    ИБП уже один раз ремонтировался по гарантии. После очередного отключения электричества он просто не завелся, соответственно все что через него включено тоже легло.

    после этого понял, что мне нужен независимый датчик температуры в доме с внешним доступом. Использую устройство на arduino с gsm модемом и приложении от "народный монитор".

  106.  
  107. #45
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,298
    Благодарность
    2,158
    Поблагодарили 10,209 раз в 4,922 сообщениях
    Ток заряда АКБ 1.35А. Это на какую батарейку то рассчитано? По простому расчёту ток заряда 10% ёмкости получается 13.5Ач. Как они могут заявлять поддерживаемую батарею 100Ач? Она же неделю будет заряжаться.
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  108.  
  109. #46
    Регистрация
    21-01-2007
    Адрес
    Россия
    Сообщения
    5,179
    Благодарность
    2,098
    Поблагодарили 2,797 раз в 1,254 сообщениях
    Цитата Сообщение от Nick-ky Посмотреть сообщение
    после этого понял, что мне нужен независимый датчик температуры в доме с внешним доступом. Использую устройство на arduino с gsm модемом и приложении от "народный монитор".
    Стоит сигнализация охранная на дом
    Она же мониторит 220 и падение температуры

  110.  
  111. #47
    Регистрация
    24-07-2010
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    51
    Сообщения
    4,483
    Благодарность
    2,961
    Поблагодарили 1,010 раз в 607 сообщениях
    себе взял иппон smart winner 750 (https://www.dns-shop.ru/product/6451...rt-winner-750/)
    сейчас их уже не делают - младшая теперь 1000я модель. она заметно дороже.
    дает чистый синус, теоретически к нему можно подключать аккумы любой ёмкости - хоть 100Ач - а после включения электричества просто поставить на отдельную подзарядку.
    но пока я этим не пользовался - пары обычных небрендовых 9Ач хватает на 1-1,5 в морозы. котел бакси эко4 коаксиальный.
    "зеленый броневичок"

  112.  
  113. Блин. начитался и понял что ИБП для моих нужд будет реально дорого. Проще как здесь советовали поставить гену, и может быть еще маленький ИБП хоть на 5 минут, чтоб АВР успел запустить гену и котел (думаю что ставить ибп на весь дом смысла нет? или все же есть?) Так как у меня 3 фазы думаю какой генератор брать однофазный или трехфазный, Гриша вон пишет что у него и однофазный справляется. Но я не профи в электрике не знаю как там это все сочетается. От трехфазного отталкивает то что если купишь условно 7,5 квт, то на кажду фазу пойдет не более 2,5 квт, по крайне мере так пишут в описаниях. Для генератора у меня есть отдельный пристрой, где как раз всякие инженерные системы стоят. Глушитель выведу на улицу. То есть даже если запустится ночью, шум не особо будет напрягать. В помещении выставлена всегда температура на +10 градусов, так что с холодными пусками проблем быть не должно. Ну и вопрос какой генератор выбрать. денег много не хочется отдавать за всякие хонды. Смотрю вот есть хутеры эти китайскиие с хорошими отзывами и еще глаз за хундаи зацепился, вроде название внушает больше доверия))) но что-то они не так популярны как хутеры.

    И да, отдельная тема, только сегодян увидел что есть газовые генераторы. И типа их и заправлять не надо) подключил к магистрали и они херачат, и еще и мало шумные как я понял. По ним есть опыт? и подключение такого гены наверное надо с мособлгазом согласовывать и как слесвие все эти проекты И так далее опять делать?


  114.  
  115. #49
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Однофазный генератор при отсутствии трехфазных потребителей типа электродвигателей мощных, приепочтительнее, но требует правильной и грамотной коммутации, исключающей встречу фаз между собой при появлении питания и генератора с фазами. Все делается достаточно легко если с мозгом

  116.  
  117. Надо глянуть из трехфазников если толко плита может быть, больше вроде ничгео такого нет.


  118.  
  119. #51
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Плите обычно пофиг. Там нет трехфазных двигателей

  120. Одобрили:
    rsx  (27-11-2019)  

Информация о теме

Users Browsing this Thread

Пользователей, читающих тему - 1. (зарегистрированных - 0, гостей - 1)

Пользователей, прочитавших эту тему : 0

Действия :  (Просмотреть прочитавших)

Нет прочитавших тему.

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать на сообщения
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •