    Цитата Сообщение от Telepuz Посмотреть сообщение
    Ну тут скорее всего расчет на то, что суммарный ток со всех групп после УЗО не превысит 25А, а от КЗ оно защищено любым из нижестоящих автоматов. Но так делать нельзя, да, на 4 автомата по 16А надо ставить УЗО 63А.
    При подключении потребителей буду учитывать их потребление и не буду вешать на одно узо все самое прожорливое. 25А на одном узо превышено вряд ли когда-нибудь будет при обдуманном распределении нагрузки. Я считаю, что у меня с щитком все хорошо если учесть что это просто гараж а не автосервис.

  2. Т.е., как уазовод, так обязательно сварщик в фуфайке с двухкилловатной болгаркой наперевес. ) Это стереотип. ) От него надо избавляться. ) Такие давно уже асимптотически приближаются к нулю. И не потому, что вымерли из-за несоблюдения тб, а потому....

  3. Одобрили:
    jushi  (26-10-2018)  

  4. #83
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,287
    Благодарность
    2,156
    Поблагодарили 10,202 раз в 4,916 сообщениях
    Ещё скажи, что в современных УАЗиках нечего варить и болгарить Зачем тогда вообще гараж?
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  5. Не знай, за 11 лет ни разу не варил, не болгарил. И не потому-что я не умею этого делать - необходимости не было.

    У меня три гаража, не в один их них уазик не влезает. Склады всякого барахла. Да.. Используемый погреб в однем из них.

  6. Одобрили:
    jushi  (26-10-2018)  

  7. #85
    Регистрация
    12-10-2007
    Адрес
    НиНо
    Возраст
    47
    Сообщения
    23,336
    Благодарность
    3,166
    Поблагодарили 13,208 раз в 6,615 сообщениях
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  8EC89038-E025-4034-8039-FE56688A49F8.jpg
Просмотров: 37
Размер:	121.5 Кбайт
ID:	118719

    2500р
    Самое дорогое счётчик

  8. #86
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,287
    Благодарность
    2,156
    Поблагодарили 10,202 раз в 4,916 сообщениях
    Для такого использования нечего городить такой щиток. У меня тоже такой гараж есть, в нем две пробки да счетчик ещё с советских времен. Главная защита - это отрезанный вводной кабель
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  9. #87
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний
    Сообщения
    5,690
    Благодарность
    2,689
    Поблагодарили 2,998 раз в 1,232 сообщениях
    Цитата Сообщение от Mac Bolan Посмотреть сообщение
    В итоге имеет личную точку подключения, с личной линией к ней...
    А можно подробнее? Я имею ввиду личную линию, построенную сетевой организацией ("...и ему протянули отдельную ветку (столба 4 поставили). Мне интересно, на каком основании ты сделал вывод, что это его личная линия.
    там за день так накувыркаешься, придёшь домой-
    тут ты сидишь.

  10. #88
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,049
    Благодарность
    2,322
    Поблагодарили 15,652 раз в 4,649 сообщениях
    Я считаю, что у меня с щитком все хорошо
    Ну это временно. Пока УЗО не погорит. Автоматика на то и делается, чтобы исключить необходимость думать что куда включать. Сегодня помнишь. Завтра забыл. А послезавтра друга пустил в гараж машину починить.

  11. #89
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,049
    Благодарность
    2,322
    Поблагодарили 15,652 раз в 4,649 сообщениях
    Вводной 40, можно обойтись 40А УЗО. Но 25А - обречено,

  12. #90
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,049
    Благодарность
    2,322
    Поблагодарили 15,652 раз в 4,649 сообщениях
    Да, забей. Поменяешь потом, когда сгорят.

  13. #91
    Регистрация
    22-06-2004
    Возраст
    40
    Сообщения
    18,557
    Благодарность
    12,396
    Поблагодарили 13,177 раз в 4,964 сообщениях
    Я на этих выходных варил и болгарил сварочником и болгаркой, висящих на одном автомате 16А и соответственно на одном узо. Плюс еще напольный вентилятор на этом же автомате и компьютер. К сожалению, мастерство мне пока не позволяет болгарить и варить одновременно, но вроде все прошло ровно, автомат ни разу не сработал.

    Сварочник вот такой, работал в максимальном режиме

  14. #92
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,287
    Благодарность
    2,156
    Поблагодарили 10,202 раз в 4,916 сообщениях
    Инструкцию то читал к сварочнику? Там автомат рекомендуют 60А и провод 6 квадратов. Хотя о чем это я. Дураки только инструкции читают и выполняют.
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  15. #93
    Регистрация
    22-06-2004
    Возраст
    40
    Сообщения
    18,557
    Благодарность
    12,396
    Поблагодарили 13,177 раз в 4,964 сообщениях
    Во-первых, в табличке там вообще непонятно что за числа. Откуда там 200-250 ампер? Во-вторых, при потреблении 4,7 кВт прибор способен потребить максимум 21 А. Это при условии, что аппарат соответствует паспортным данным, что в случае с китаем далеко не всегда происходит. В другом гараже у меня 3-х киловатный обогреватель выбивал пробки, а на сварочный аппарат пробкам было пофиг.

  16. #94
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,287
    Благодарность
    2,156
    Поблагодарили 10,202 раз в 4,916 сообщениях
    Обогреватель - постоянная равномерная нагрузка. Сварочник - импульсная кратковременная нагрузка. Автомат - инерционный прибор. Там два расцепителя: электромагнитный, который мгновенно отключается только при КЗ, когда ток многократно превышает номинал, и тепловой, срабатывающий от нагрева биметаллической пластины. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки за время не более 1 часа (при In ≤ 63 А) или 2 часов (при In > 63 А). ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1. (с)
    Понимаешь, да? Автомат на 16А отключится через час при непрерывном токе в 23.2А. Поэтому он у тебя и работал со сваркой при кратковременной повышенной нагрузке. А обогреватель за длительный период даже с небольшим превышением тока в итоге выбивал автомат. Но это не значит, что при длительной эксплуатации установки в режиме перегрузки не происходит её деградации. Где-то тихо плавится изоляция, где-то подгорают контакты. Когда это все выйдет в итоге из строя и к каким последствиям приведет - большой вопрос. Почему-то считается, что ПДД написаны кровью и их надо обязательно соблюдать. А ПУЭ - это так, фигня, инструкции для дураков.
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  17. К бытовому? Откуда? Там обычный шнур, пусть на 2,5 и самая обычная вилка, которая, согласно утверждегиям некоторых форумцев, расчитана на 16 А, и непременно, при превышении тока хоть на 1 А, должна сгореть. ))))
    В неоне, хоть 160, хоть 180, да в 240 вроде, хотя точно не помню, на вводе стоят автоматы 32А. На тройке электроде мой 160-й пару раз выключал автомат 10А, но я тогда варил довольно долго.

  18. Изоляция расчитана на рабочую температуру 70 Гр.С, а подгорание контактов целиком и полностью на совести эксплуатанта - ППР иногда надо проходить. )
    В целом с тезисами согласен, однако преувеличивать тоже не надо. )))

  19. #97
    Регистрация
    22-06-2004
    Возраст
    40
    Сообщения
    18,557
    Благодарность
    12,396
    Поблагодарили 13,177 раз в 4,964 сообщениях
    Цитата Сообщение от jushi Посмотреть сообщение
    Почему-то считается, что ПДД написаны кровью и их надо обязательно соблюдать. А ПУЭ - это так, фигня, инструкции для дураков.
    Если бы в ПДД все было перестраховано по три раза как в ПУЭ, то на перекрестке минуту горел бы красный свет для всех направлений, а двойная сплошная была бы шириной с проспект.

    Короче говоря, готов поменяться с кем-нибудь УЗОшками. Мое 25 А на 40 А.
    И на сварочник поставлю автомат на 25 а с отдельной силовой розеткой.

  20. Одобрили:
    jushi  (31-10-2018)  

Страница 5 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5

Информация о теме

Users Browsing this Thread

Пользователей, читающих тему - 1. (зарегистрированных - 0, гостей - 1)

Пользователей, прочитавших эту тему : 0

Действия :  (Просмотреть прочитавших)

Нет прочитавших тему.

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать на сообщения
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •