Старожил
23-10-2018, 14:52
#1
Подключению гаража к электросетям
Общий смысл мне понятен:
1) подаю заявку,
2) получаю ТУ,
3) выполняю ТУ и приглашаю проверяющих,
4) заключаю договор,
5) собственно, жду пока дотянут до отключающего автомата в моём щитке и опломбируют.
Денег, понятно, в обрез и но и гараж не в лесу, всё таки ул.Б. Панина (ГСК около д 5/2) - почти самый центр города и возникает естественное желание воспользоваться возможностью льготного подсоединения за 550 руб. Сам кооператив не подключен и подключение его влетает в круглую сумму которую те немногие его члены кому свет нужен, боюсь, попросту не потянут. И вроде-бы, сайт нашёл куда можно заявку подать, но загвоздка в том, что не знаю я где искать эти точки подключения. Яндекс выдаёт трансформаторные подстанции в нескольких километрах, 2gis внезапно предлагает ТП купить, портал-тп тоже весьма скуп на выбор точек подключения и как-то не вериться что несколько микрорайонов сидят на 2-х подстанциях.
В ТУ подключения гаражного комплекса на время строительства (действительное до 2001 года) упоминается ТП-212, но гугл с ней не знаком. По слухам вроде-бы Ванеева, 63, но это боле чем в 400 метрах, что уже не бюджетно. С тех пор вокруг много чего строили - должно же что нибудь быть поближе.
Граждане, как же быть? У кого можно узнать ближайшую к моему боксу точку подключения? Рядом с домом 5 на пригорке есть какая-то будка (180 м по прямой) - действующая или нет? Можно к ней тянуть? У кого узнать в чьём она ведении и работает ли?
Только прошу не писать: "Обратитесь в органы в местного самоуправления." - Не знаю я, опять-же, где искать эти органы и как к ним обращаться. Прошу конкретного совета - может быть кто-то сталкивался.
-
|
  |
-
Документы на землю и гараж есть? Подавай заявку тогда, точку тебе они сами определят
-
|
  |
-
начнут копать, я про доки и кто выдавал , так вообще снести могут и паркинг или свечку впендюрить
Всякий флуд требует больше времени, чем вы думаете(с)
-
|
  |
-
Старожил
23-10-2018, 16:29
#4
ok. Спасибо.
Свидетельство о собственности есть. На землю - увы.
-
|
  |
-
В бане
23-10-2018, 15:59
#5
1) Заявку примут
2) Вместо ТУ дадут ответ: Нет технической возможности
3) 4) 5) неактуальны
-
|
  |
-
Старожил
23-10-2018, 16:35
#6
Будут бить тогда и будем плакать. Попытаться стоит - а вдруг. Через ФАС опять же, можно попробовать продавить. Однако, нужен аргумент в виде координат реальной точки подключения в шаговой доступности.
Что значит "нет технической возможности", если вон - их сарайка в 180 метрах и по закону как-бы, должны расстараться. Куча многоэтажек в каком-то десятке метров подключены к чему-то.
-
|
  |
-
В бане
23-10-2018, 16:40
#7
Пробовать надо) Но в данном конкретном случае беспереспективно)
В общем удачи!
-
|
  |
-
По идее ТУ выдать обязаны. Но выдадут такие, что сам подключаться не захочешь.
-
|
  |
-
Старожил
24-10-2018, 12:16
#9
Попробую оспорить. Главное, чтобы была возможность и хоть что-то выдали.
-
|
  |
-
Насчет бюджетно-небюджетно тянуть - это не твои проблемы. По закону энергетики обязаны дотянуть линию до границы твоего владения в течении полугода после согласования ТУ. Главное чтобы была техническая возможность, на какой-либо ближайшей ТП была свободная мощность.
У нас в гаражах именно таким образом по заявлению одного единственного человека наставили столбов и протянули линию, остальных уже просто к ней подключали. Это в Дзержинске
Путь был такой: заявка - решение о возможности/невозможности, если ок - ТУ - покупка счетчика, его поверка в энергосетях - собираем схему согласно ТУ - проводим измерения ( сторонняя организация, в ДЗр стоит примерно 4000 руб ) - относим акты в энергосетях- ждем проверяющих и пломбируем счетчик и вводной автомат - заключаем договор в энергосбыте ( не в сетях, у меня сбытовая - ТНСэнерго ) - получаем через месяц договор на руки - если линия уже есть - вызыываем аварийку и подключаеся к линии. Профит
Последний раз редактировалось MG, 24-10-2018 в 08:30
-
|
  |
-
Старожил
24-10-2018, 11:44
#12
-
|
  |
-
В бане
24-10-2018, 11:48
#13
Ты нашел, где написано про бесплатную ЛЭП до твоего участка?
Скопируй именно это.
-
|
  |
-
Старожил
24-10-2018, 12:05
#14
см. п.3 Общие положения
Если ближайшая точка подключения в пределах 300 метров в городе или 500 в области, то именно что тянут ЛЭП, а уж кабелем под землёй или по столбам - это не головная боль потребителя. И да, в пределах 15 кВт по 3 категории это стоит 550 руб. Другое дело, что требования бывает выставляют такие что хоть стой хоть падай, но это уже следующая стадия процесса. ТУ можно и оспорить если оно противоречит ФЗ или ПУЭ.
Сроки указаны в пункте 3.5
-
|
  |
-
В бане
24-10-2018, 12:10
#15
Где написано, что ЛЭП они тянут за свой счет?
А подземные кабели к частным владениям запретили лет 10 назад)
-
|
  |
-
Старожил
24-10-2018, 12:19
#16
А где написано что за мой?
Там написано что если в пределах 300 м есть куда подключить - должны подключить, причём в течении полугода. Как - не моя забота.
Я со своей стороны должен выполнить ТУ - установить щит, автоматы, поверенный (или новый) счетчик. Причём, требование что монтаж должен быть осуществлён сторонней организацией (ещё той которую они укажут), а счётчик должен быть на столбе - это из разряда хотелок.
-
|
  |
-
В бане
24-10-2018, 12:35
#17
-
|
  |
-
Я-то подключил таким образом и не я один. вот ведь как...
-
Одобрили:
Adrenalin (28-10-2018),
Mac Bolan (26-10-2018)
|
  |
-
Старожил
24-10-2018, 11:59
#19
Организация нам готова протянуть на весь ГСК свет под ключ за сумму порядка 300000 руб и если бы все скинулись сумма взноса вышла бы вполне приемлемая, но проблема в том, что хрен соберёшь не то что со всех, с трети вряд ли выйдет, судя по тому как собираются взносы (не скажу что большие). А потом ещё и потенциальный геморой с постоянными отключениями за неуплату - за недобросовестного соседа платить желающих врядли много найдётся, но и кооператив тоже деньги не печатает. В такой ситуации индивидуальное подключение даже как-то предпочтительнее, если конечно это будет стоить адекватных денег.
П.С.: приценивался к генераторам, но минимальная цена за "сварочный" аппарат находится за гранью разумного, а чисто для освещения эта шайтан-машина шумящая на весь двор и жрущая топливо нафиг не нужна.
Последний раз редактировалось graf52, 24-10-2018 в 12:10
-
|
  |
-
То есть каждому делать индивидуальному подключение? Тут последний год-два у энергетиков новая мода "одно строение - один ввод". Так что каждому вряд ли думаю дадут сделать, если гаражи все объединены в один общий блок.
-
|
  |
-
наш кооператив юридически ликвидирован стараниями мудака-председателя ( точнее его бездействием ), поэтому и подключаемся поодиночке, гаражи общим блоком стоят
-
|
  |
-
Последнее подключение давно было сделано? Видимо с гаражами этот прикол не работает, но вот что касается встроенных нежилых помещений в жилые дома, там не дают отдельный ввод делать теперь, говорят договаривайтесь с владельцем здания о присоединении к текущим сетям.
-
|
  |
-
да вот только что еще один подключили
-
|
  |
-
Всякий флуд требует больше времени, чем вы думаете(с)
-
|
  |
-
Никто не хочет, я предлагал... через пару лет линию протянули, первые двое-трое подключились с проектом, заплатили по 30 примерно, потом товарищ раскопал про 550 руб, подключился он, потом я и понеслось. Хуже с землей, примерно у 50% оформлены и земля и строение, а у второй половины есть только документы на строение. Земля городская, была в аренде у кооператива, председатель несколько лет не подавал декларацию в Налоговую - кооператив ликвидировали как юр.лицо., свет отключили поскольку заключать новый договор некому.
-
|
  |
-
мдаа...херова дела
только незаконные подключения
Всякий флуд требует больше времени, чем вы думаете(с)
-
|
  |
-
а вот фиг там, энергетикам как раз нужны документы на строение, а не на землю
-
Одобрили:
graf52 (25-10-2018),
Valex (26-10-2018)
|
  |
-
Флудер
25-10-2018, 03:43
#28
На Родионова в гск за АВС сейчас гаражи индивидуально переключают со старых внутригаражных сетей к вновь построенной лэп.
-
|
  |
-
там ваще шик-модерн. у каждой рожи по 3 фазы. хоть станки ставь
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 03:18
#30
Ну не у всех, есть и одна фаза. Видимо, кто сколько просит. Подавляющей массе 3 фазы и 15 кВт просто не нужны. Основная проблема тем была не в трёх фазах, а в том, что электричество было 2-3 дня в неделю по часам.
-
|
  |
-
Именно таким образом знакомый послал нафик свой гаражный кооператив в нашем колхозе (Ильиногорск) и ему протянули отдельную ветку (столба 4 поставили).
Весной начал бегать - в конце августа физически подключили.
Попал под какую-то программу льготного подключения (сколько-то метров до точки подключения). По факту потратился вроде только на госпошлину, счетчик и шкаф уличный.
В итоге имеет личную точку подключения, с личной линией к ней и больше никак не завязан на электрику кооператива (а то взяли моду отключать и орать - кто сколько нажег и за счет чего).
Подробностей всех не знаю, но могу уточнить.
ЗЫ// зато как приятно - сидишь, сваркой балуешься, а приходящих с криками "х... ли варишь, свет нажигаешь, я за тебя платить не буду" такаешь носом в линию и шлешь в одиночное эротическое
-
|
  |
-
не вводи людей в блуд. в колхозе может и прокатит, тут же скажут "нет технической возможности"
-
|
  |
-
Сообщение от Mac Bolan
В итоге имеет личную точку подключения, с личной линией к ней...
А можно подробнее? Я имею ввиду личную линию, построенную сетевой организацией ("...и ему протянули отдельную ветку (столба 4 поставили). Мне интересно, на каком основании ты сделал вывод, что это его личная линия.
там за день так накувыркаешься, придёшь домой-
тут ты сидишь.
-
|
  |
-
Завсегдатай
24-10-2018, 12:46
#34
Сообщение от graf52
...упоминается ТП-212, но гугл с ней не знаком. ...
не нужно вам указывать тп. это не ваша зона ответственности и не ваша головная боль. сами карты размещения ТП в сети есть, http://map.nne.mrsk-cp.ru, официальный сайт. есть там такая тп.
в цок дойдите, он на новой 10 был. там перечень документов висит, или если убрали, спросите в окне. были в интернете где то, не найду. телефоны есть на сайте. нормально общаются.
имхо посредник дорогой, 300 много для мрск, не ихний, хотя может инфляция, да и тп хз какая. с гск всю мощность считают, это совсем другие деньги, вполне дешевле подключить, если есть мощности через посредника, там рядом то ли завод, то ли кб, с энергетиком пообщаться тамошним что почем, может есть свободные мощности.
-
|
  |
-
Старожил
25-10-2018, 11:09
#35
Спасибо за самый на данный момент конструктивный ответ.
ТП-212 по карте вообще в 100 метрах, а та о которой я говорил - ТП 826. ТП 252 тоже в пределах 300м.
Смущает только что свободной мощности на всех из них - 0, но это может и не соответствовать действительности.
Кстати, рядом трест Электромонтаж, но насколько жива эта контора я не в курсе - большинство офисов у них сдаётся, контакты надо искать. Вообще, поскольку вы, вижу в теме не подскажите контакты конторы которая могла бы подключить нас за адекватные деньги? - Можно в личку. Председатель дешевле не нашёл (или плохо искал), но вдруг действительно есть - транслирую ему, пусть пообщается. И мне бы конечно было бы проще сумму в пределах 5 тысяч заплатить чтобы просто подвели к счётчику и не бегать по инстанциям.
Последний раз редактировалось graf52, 25-10-2018 в 11:42
-
|
  |
-
Флудер
25-10-2018, 12:45
#36
Даже если и получишь ТУ, 5000 умножай минимум на три, и то, если сам будешь контур колотить и по столбам лазить. Только собрал вводно-учетный щиток, с бюджетными комплектующими по закупке обошелся в 10000 рублей.
-
|
  |
-
Старожил
25-10-2018, 13:28
#37
Щиток - это отдельная тема. И то, червонец - это как-то уж совсем много. У меня-же гараж, а не дом.
Что туда обычно входит:
1) шкафчик - от 700 руб;
2) счётчик - однофазный Меркурий в районе 500-800 руб,
3) вводной 40А автомат - от 500-600 руб
4) УЗО - от 800 руб
5) пара защитных автоматов 16А (розетки и свет) - 200 руб за оба.
6) провода и соединители - рублей 500 хватит.
Итого, че-то в районе 3500 руб выходит. Может быть 10 тыр - это с работой? - Так, у меня отец - бывший электрик, да и сам я не без рук.
Ещё, правда, могут обязать заземление сделать и тогда ценник вырастет, но опять не в разы.
-
|
  |
-
Обяжут и заземление и замеры сопротивления изоляции и заземления
-
|
  |
-
Старожил
25-10-2018, 13:52
#39
Тогда да, грусть-печаль. Электролаборатории дешевле чем за 4000 тыр замеры не делают.
Однако, пока рано этим голову забивать. Сначала ТУ надо получить.
-
|
  |
-
Вот у меня и обошлось около 10000, все сам кроме замеров
-
|
  |
-
я помниться за 1000р замер делал
-
|
  |
-
Я могу за 500. Китайским мультиметром. Напишу "4 Ома, мамой клянусь!"
-
|
  |
-
э не друже. я делал на кооператив с бумагами и печатями из соответствующей сертификации компании
-
|
  |
-
Старожил
25-10-2018, 16:46
#44
Контактами не поделишься? А то гугление выдаёт только пафосные компании которые меньше чем за 4 круб даже мараться не хотят.
-
|
  |
-
эти люди есть тут
-
|
  |
-
Флудер
25-10-2018, 18:43
#46
Минимум по ТУ 0,23 10КВ. Всё очень бюджетно. Работа в 9740 не входит.)
-
|
  |
-
Старожил
26-10-2018, 08:55
#47
Помимо УЗО стоит дорогостоящий стальной шкаф, УЗИП и УЗМ - это существенно увеличивает стоимость. А что, такая куча средств защиты нынче обязательна?
У нас в деревянном доме запитанном с воздушки и то щиток куда менее навороченный.
П.С.: Аккуратно до жути всё сделано - как картинка.
Последний раз редактировалось graf52, 26-10-2018 в 09:20
-
|
  |
-
сейчас это модная истерика. у нас навтыкали дифф автоматов на кой то ляд..... вы таки думаете они сработали хоть раз? а вот таки и нет! вышибает либо после них, либо подстанцию....
все кто у меня в блоке принудительно получили люлей за установку внутри автоматов на 25А и предписание заменить на 10А с отключением от сети до момента замены.
ЗЫ: открой какой нибудь ритталовский шкаф и посмотри, вот где картинка
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 15:33
#49
Обязательна.
До красоты и аккуратности тут далеко - собирал фактически в полевых условиях при свете фонаря.
-
|
  |
-
Мой гаражный щиток, по сумме около десятки вышел
-
|
  |
-
Это там сверху ввод такой прикольный? )
-
|
  |
-
Это при сборке щитка пробное подключение к розетке.
-
|
  |
-
А что уж проводов то разноцветных на нашлось? Кстати, а там у тебя УЗО или дифавтоматы? Плохо видно маркировку.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Тогда их надо менять. У тебя вводной автомат 40А, а после узошек суммарный ток автоматов и того больше, в одной ветке 3*16, в другой 4*16. А УЗО на 25А.
Сгорят твои узошки. Минимум 40А номинального тока надо, а лучше на ступень больше, чем ввод.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
Одобрили:
AnSI (26-10-2018),
Gregory GT (29-10-2018)
|
  |
-
Принцип селективности защиты - ток срабатывания защиты и время срабатывания увеличивают от потребителя к снабжающей сети. Все у него правильно сделано
-
|
  |
-
Нет. Для УЗО номинальный ток обозначает ток, при котором оно сохраняет работоспособность в течение срока службы. Превышение этого тока недопустимо. Это не ток защитного отключения. Не надо путать УЗО и дифавтоматы. Я поэтому специально уточнил тип прибора сначала. УЗО чувствительно только к дифференциальному току. Оно должно быть дополнительно защищено от перегрузки автоматом меньшего или равного номинала. Это может быть вводной автомат, либо специальный дополнительный автомат.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 15:37
#60
Поменьше читай форумхаус и прочая. Там вчера пользователь вопросы задавал, а сегодня эксперт. )
У меня к Андрею два вопроса
- Ты по арабски читаешь? Если узо в голове, то оно должно стоять слева. )
- Нет внятного разделения TN-C на TN-C-S. Куча шин равномерно размазанных) по корпусу
На остальное забей
Последний раз редактировалось 191, 26-10-2018 в 15:48
-
Одобрили:
AnSI (26-10-2018),
gunslinger (26-10-2018)
|
  |
-
Ну в таком случае хотелось бы экспертное мнение развернуто услышать. А то ведь ПУЭ есть:
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
И у него там походу ТТ, а не TN.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Ну тут скорее всего расчет на то, что суммарный ток со всех групп после УЗО не превысит 25А, а от КЗ оно защищено любым из нижестоящих автоматов. Но так делать нельзя, да, на 4 автомата по 16А надо ставить УЗО 63А.
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 15:59
#63
80, а лучше 100! 16х4=64, что больше 63 на 1А, из-за чего узо может немедленно сгореть. )
-
|
  |
-
Пара включенных мощных обогревателей его сожгут, зато автоматы уцелеют
-
|
  |
-
Сообщение от Telepuz
Ну тут скорее всего расчет на то, что суммарный ток со всех групп после УЗО не превысит 25А, а от КЗ оно защищено любым из нижестоящих автоматов. Но так делать нельзя, да, на 4 автомата по 16А надо ставить УЗО 63А.
При подключении потребителей буду учитывать их потребление и не буду вешать на одно узо все самое прожорливое. 25А на одном узо превышено вряд ли когда-нибудь будет при обдуманном распределении нагрузки. Я считаю, что у меня с щитком все хорошо если учесть что это просто гараж а не автосервис.
-
|
  |
-
Я считаю, что у меня с щитком все хорошо
Ну это временно. Пока УЗО не погорит. Автоматика на то и делается, чтобы исключить необходимость думать что куда включать. Сегодня помнишь. Завтра забыл. А послезавтра друга пустил в гараж машину починить.
-
|
  |
-
Вводной 40, можно обойтись 40А УЗО. Но 25А - обречено,
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 15:56
#68
Читай про коэффициент спроса. У бытовых розеток, если память не изменяет, - 0,1.
У меня в гараже розетки прекрасно живут под 25А без узо!
А Вы, начитавшись форумов, ставьте 13А, чтоб розетка не сгорела. D:
-
|
  |
-
Причем тут форумы? На розетке у тебя что написано? 16А. Значит и защищать ее должен автомат на 16А или меньше, все просто и без форумов.
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 16:23
#70
А если в комнате 10 розеток под одним автоматом? 160? ) В китайской переноске и 0,25 не будет - что ж, ее тоже групповым автоматом защищать?
-
|
  |
-
Это с каких моих слов ты так решил?
Все равно 16, по самому слабому звену, то есть розетке.
-
|
  |
-
Что-то я не вижу в вышеприведенной цитате ничего про коэффициент спроса. Это же защитные системы для аварийных ситуаций. Жить они могут прекрасно, пока в один момент не случится авария или кто-нибудь не сделает какую-нибудь глупость. Потом это всё назовут "человеческий фактор", а на самом деле просто не качественная система защиты. У меня, например, на стройке строители прекрасно сжигали китайские 16А розетки инструментом, просто навтыкав в одну розетку кучу тройников и удлиннителей.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Сообщение от jushi
просто навтыкав в одну розетку кучу тройников и удлиннителей.
про сопротивление рассказывать?
-
|
  |
-
Ну расскажи, может я что новое узнаю
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
не поверишь..... но I=U\R .....
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 16:31
#76
Ну так кабель то цел, и автомат не сработал. Значит все вопросы к китайцам и узбекам.
-
|
  |
-
Потому что автомат был 25 и кабель 2.5 длиной сантиметров 20. Это был временный щиток на время стройки, там был счетчик, один автомат и сдвоенная розетка прямо на нём. Я просто к тому, что нагрузить на розетку больше 16А - это раз плюнуть при должном "умении" А защита от дурака должна срабатывать.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 17:18
#78
Тебе и Телепузу.
В розетке мяса много, ничего с ней не случится,.Защищается не конкретная розетка, а кабель! Пес с ней, с розеткой, пусть горит, да и нет таких потребителей со стандартной вилкой, чтоб она сгорела. Максимум, что мне встречалось - инвертор на рабочий ток 20А по ТУ завода производителя.Но и те прекрасно работают.
-
|
  |
-
Пес с ней, с розеткой. У него там от УЗО отходят 4 линии, по 16А каждая. Придет он так зимой в гараж и захочет приварить что-нибудь к своему УАЗику. Включит в одну розетку тепловую пушку, чтоб не замерзнуть, в другую - сварочник, в третью болгарку помощнее, и всё, кирдык его УЗОшке. А ведь ничего такого, совершенно бытовая нагрузка. Допустим, она даже может выдержать в таком режиме раз или два, но рано или поздно перегрузка даст о себе знать. Хорошо, если она просто отключится при этом. А если наоборот не отключится, когда будет нужно, и человек удар током получит?
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 18:30
#80
Т.е., как уазовод, так обязательно сварщик в фуфайке с двухкилловатной болгаркой наперевес. ) Это стереотип. ) От него надо избавляться. ) Такие давно уже асимптотически приближаются к нулю. И не потому, что вымерли из-за несоблюдения тб, а потому....
-
|
  |
-
Ещё скажи, что в современных УАЗиках нечего варить и болгарить Зачем тогда вообще гараж?
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 18:58
#82
Не знай, за 11 лет ни разу не варил, не болгарил. И не потому-что я не умею этого делать - необходимости не было.
У меня три гаража, не в один их них уазик не влезает. Склады всякого барахла. Да.. Используемый погреб в однем из них.
-
|
  |
-
Для такого использования нечего городить такой щиток. У меня тоже такой гараж есть, в нем две пробки да счетчик ещё с советских времен. Главная защита - это отрезанный вводной кабель
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Я на этих выходных варил и болгарил сварочником и болгаркой, висящих на одном автомате 16А и соответственно на одном узо. Плюс еще напольный вентилятор на этом же автомате и компьютер. К сожалению, мастерство мне пока не позволяет болгарить и варить одновременно, но вроде все прошло ровно, автомат ни разу не сработал.
Сварочник вот такой, работал в максимальном режиме
-
|
  |
-
Инструкцию то читал к сварочнику? Там автомат рекомендуют 60А и провод 6 квадратов. Хотя о чем это я. Дураки только инструкции читают и выполняют.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Во-первых, в табличке там вообще непонятно что за числа. Откуда там 200-250 ампер? Во-вторых, при потреблении 4,7 кВт прибор способен потребить максимум 21 А. Это при условии, что аппарат соответствует паспортным данным, что в случае с китаем далеко не всегда происходит. В другом гараже у меня 3-х киловатный обогреватель выбивал пробки, а на сварочный аппарат пробкам было пофиг.
-
|
  |
-
Обогреватель - постоянная равномерная нагрузка. Сварочник - импульсная кратковременная нагрузка. Автомат - инерционный прибор. Там два расцепителя: электромагнитный, который мгновенно отключается только при КЗ, когда ток многократно превышает номинал, и тепловой, срабатывающий от нагрева биметаллической пластины. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки за время не более 1 часа (при In ≤ 63 А) или 2 часов (при In > 63 А). ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1. (с)
Понимаешь, да? Автомат на 16А отключится через час при непрерывном токе в 23.2А. Поэтому он у тебя и работал со сваркой при кратковременной повышенной нагрузке. А обогреватель за длительный период даже с небольшим превышением тока в итоге выбивал автомат. Но это не значит, что при длительной эксплуатации установки в режиме перегрузки не происходит её деградации. Где-то тихо плавится изоляция, где-то подгорают контакты. Когда это все выйдет в итоге из строя и к каким последствиям приведет - большой вопрос. Почему-то считается, что ПДД написаны кровью и их надо обязательно соблюдать. А ПУЭ - это так, фигня, инструкции для дураков.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Флудер
30-10-2018, 18:19
#88
Изоляция расчитана на рабочую температуру 70 Гр.С, а подгорание контактов целиком и полностью на совести эксплуатанта - ППР иногда надо проходить. )
В целом с тезисами согласен, однако преувеличивать тоже не надо. )))
-
|
  |
-
Сообщение от jushi
Почему-то считается, что ПДД написаны кровью и их надо обязательно соблюдать. А ПУЭ - это так, фигня, инструкции для дураков.
Если бы в ПДД все было перестраховано по три раза как в ПУЭ, то на перекрестке минуту горел бы красный свет для всех направлений, а двойная сплошная была бы шириной с проспект.
Короче говоря, готов поменяться с кем-нибудь УЗОшками. Мое 25 А на 40 А.
И на сварочник поставлю автомат на 25 а с отдельной силовой розеткой.
-
|
  |
-
Флудер
30-10-2018, 18:14
#90
К бытовому? Откуда? Там обычный шнур, пусть на 2,5 и самая обычная вилка, которая, согласно утверждегиям некоторых форумцев, расчитана на 16 А, и непременно, при превышении тока хоть на 1 А, должна сгореть. ))))
В неоне, хоть 160, хоть 180, да в 240 вроде, хотя точно не помню, на вводе стоят автоматы 32А. На тройке электроде мой 160-й пару раз выключал автомат 10А, но я тогда варил довольно долго.
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 16:06
#91
Я тоже про тт подумал, но не понял зачем оно в свете обсуждаемой темы. Да и вводного узо не видно.
-
|
  |
-
Вводное УЗО должно быть на столбе, или во внешнем щитке. Внутри от него толку мало.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Флудер
26-10-2018, 16:26
#93
Но ведь опс стоит. Значит щит вводно-распределительный. И неважно где он стоит.
-
|
  |
-
Да, забей. Поменяешь потом, когда сгорят.
-
|
  |
-
С точки зрения денег, не обязательно на TX собирать, можно и подешевле, на RX. На одной автоматике бы тыщи 3 сэкономил.
-
|
  |
-
Была возможность взять не дорого.
сейчас попытался точную сумму вспомнить, вроде 7-8 тыщ, около того встал щиток.
-
|
  |
-
2500р
Самое дорогое счётчик
-
|