синус какой? стартует без входного напряжения?
пишут что "Ступенчатая апроксимация синусоиды"
осциллограф в гараже закопан, если критично - могу раскопать и посмотреть под нагрузкой
Не надо. Это лоу-енд - там синусоиды не будет. Будет вот эта самая ступенчатая апроксимация.
Жить хорошо! А хорошо жить - еще лучше!
Если нужен синус - могу продать ippon smart winner 1000. Стартует без напряжения. Есть режим "генератор", когда прибор может питаться от нестабильному по частоте входному напряжению.
вот такой нужен.
давай сменяемся на серверный стоечный упс?
Хм. Да мне как бы ни к чему, от этого бы избавиться. А что за упс?
Такого нет, увы.
Слушай, а в режиме "генератор" он какую мощность отдать может? Я тут присматривал такие девайсы, так в них обычно только один инвертор 12->220. То есть мощность в таком режиме не может быть больше, чем мощность зарядника 220->12, а она весьма скромная. Т.е. 3квт инвертор в олнайн режиме ватт 300 только отдать может и режим этот надо специально активировать. В этом так же?
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
Режим генератор это просто режим работы от генератора, когда он пропускает насквозь входное, не переключаясь на работу от батарей. Он line-interactive.
Если ты имеешь в виду, когда работает от батарей - то заявлено 1000 ВА/700Вт.
Перегрузка при работе от сети 110% на 3 минуты, 150% на 0,1 сек
Перегрузка при работе от батареи 110% на 30 сек, 150% на 0,05 сек
По паспорту Время работы от батареи 5 минут при полной нагрузке это при двух штатных 7Ач 12В включенных последовательно (24В)
Последний раз редактировалось Demige, 21-08-2018 в 15:42
Уточню для понятности - не все ИБП умеют работать с бензогенераторами у которых на выходе гуляет и напряжение и частота, просто переключаются на батарею и орут
Насквозь входное, то есть наплевав на частоту? Ну тоже вариант, импульсным бп в общем-то частота по барабану, так что я вообще не понимаю, почему большинство компьютерных ибп контролируют этот параметр. Но вот котел на это тоже болезненно реагирует, так что для котла все равно не подойдет.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
Частота не по барабану, но он пропускает кратковременное изменение частоты, не переключаясь на батарею. Т.е. в момент включения нагрузки, когда генератор "проседает", пока не увеличит подачу топлива. Если частота не влазит в 45-65 Гц, то перейдет на работу от батареи в обычном режиме, в режиме "генератор" нижний порог частоты=40Гц, верхнего порога нет. Стабильность частоты при работе от батарей - +/- 0,1 Гц.
Это сделано вот для чего. Включаешь ты нагрузку ватт 500. Генератор естественно грит бдрынь. Обычный ИБП переходит на батарею. Генератор возвращается на прежний режим. Частота восстанавливается. ИБП пробует перейти на розетку. Генератор говорит брдсс. И т.д. В режиме "генератор" такого не происходит - генератор успеет выйти на обороты и ИБП не отключит вход.
Если тебе нужна чистая синусоида при кривом входе, то твой выбор не line-interactive, а online ИБП. Но мне кажется это не к чему.
В целом - можешь взять с возможностью возврата, если не подойдёт. Цену вижу в 3500р.
Последний раз редактировалось Demige, 21-08-2018 в 19:23
Лады, возьму на попробовать. В личку.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
Не один Миша так другой ИБП продаст все польза
Если не подойдёт не отдавай, мне тоже надо. Я в выходные вернусь если что наберу.
мне надо для циркуляционного насоса в деревню, но надо б протестировать сколько проработает....) был опыт минут 20-30 хватило ИБП, не стал брать.
тебе не то нужно. нужен инвертор и танковый аккум.
цену узнаешь и сразу откажешься.
Да почему. Берешь любой ибп (с 1 батареей) и цепляешь к нему автомобильную акб на свой вкус. Заряжать конечно он будет её долго, но если отключения не частые - может и пару суток котёл то питать.
Пользователей, читающих тему - 1. (зарегистрированных - 0, гостей - 1)
Действия : (Просмотреть прочитавших)
Нет прочитавших тему.