Тема: Что делать с таким повреждением проводки?

Дерево просмотра

     
  1. #1
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях

    Что делать с таким повреждением проводки?

    Заизолировать или сначала всё-таки вскрыть оболочку?

    При штроблении в нижней части стены попали в провода, которые через пол строителями были проведены и шли снизу. Не ожидали, т.к. распред.коробка вверху над розеткой. А тут из-за монолитных угловых колонн много где проводка в полу. Сработала защита и квартирный автомат вырубило в этажном щитке. Включили, вроде всё ок. Вскрывать что ли?

    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180204_155542.jpg
Просмотров: 378
Размер:	84.9 Кбайт
ID:	116208

    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180204_155622.jpg
Просмотров: 314
Размер:	106.1 Кбайт
ID:	116209

    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180204_160156.jpg
Просмотров: 314
Размер:	118.2 Кбайт
ID:	116210

    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180204_161907.jpg
Просмотров: 362
Размер:	79.6 Кбайт
ID:	116211
    Как так-то?!

  2.  
  3. Это не штробление. Это изврат какой то. Да вскрывать.

  4. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018),   Suslik+  (05-02-2018)  

  5.  
  6. #3
    Регистрация
    22-06-2006
    Адрес
    Russia/NN
    Возраст
    48
    Сообщения
    56,401
    Благодарность
    19,052
    Поблагодарили 16,534 раз в 9,389 сообщениях
    по рукам кривым йопнуть
    Всякий флуд требует больше времени, чем вы думаете(с)

  7. Одобрили:
    Servus  (11-02-2018),   Бульдозер  (05-02-2018)  

  8.  
  9. Сафонь, ты скидку на то, что не все и не всегда упороты до твоего нормального состояния "вижу сквозь стену", таки делай.

  10.  
  11. Ничего не делать. Провод целый, изоляция на месте. Замкнуть сами по себе они никогда не смогут.

  12. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018)  

  13.  
  14. #6
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Опасаюсь, не расплющило ли их там, да и состояние их изоляции внутри непонятно какое теперь.
    Как так-то?!

  15.  
  16. #7
    Регистрация
    06-07-2007
    Адрес
    http://flarik.nnov.city
    Возраст
    51
    Сообщения
    6,718
    Благодарность
    5,336
    Поблагодарили 4,484 раз в 1,758 сообщениях
    Это ввод в квартиру такой? Раз автомат не квартирный, а этажный сработал?
    Если так, по любому вызывать электрика от ТСЖ/ЖУК/ДУК - до счетчика их зона ответственности.
    Если счетчик на этаже, колхозь сам.
    Скорее всего делать тут внеплановую распредкоробку, наращивать провода и муровать ее к едреням, отметив на плане квартиры.
    How can we grow old.
    When the soundtrack of our lives is rock and roll

  17.  
  18. #8
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Нет, это в комнате проводка. Есть отдельный автомат на квартиру в коридоре на этаже - он сработал. Есть после него ещё щиток в квартире. Почему в нём сначала не сработало ничего - не знаю.
    Как так-то?!

  19.  
  20. #9
    Регистрация
    06-07-2007
    Адрес
    http://flarik.nnov.city
    Возраст
    51
    Сообщения
    6,718
    Благодарность
    5,336
    Поблагодарили 4,484 раз в 1,758 сообщениях
    Ну тогда проще все. Колхозь распредкоробку, наращивай проводи и усё. А вот защитную группу надо проверить - может, там бОльший ток, чем на этаже. Имеет смысл поставить нормальные автоматы и УЗОшки, не всякое там ИЭК/TDM... Проводка, кстати, дерьмо. Надо всё в гофре вести.
    Ну, про качество штробления уже писали....
    How can we grow old.
    When the soundtrack of our lives is rock and roll

  21.  
  22. #10
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Проводка сделана застройщиком. А чем вам штробление-то неугодило, тем более, что на фото его и нет практически? Полукруглой лопаткой канавку делаем на глубину 4-5 см примерно. Замуруем так же и всё. Не штроборез же покупать, чтоб доп розетки в однокомнатной квартире развести. А в данном случае вообще канал для витой пары делали, чтоб интернет из подъезда сразу было куда подключать.
    Последний раз редактировалось Romshtex, 05-02-2018 в 12:27
    Как так-то?!

  23.  
  24. #11
    Регистрация
    19-09-2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    44
    Сообщения
    6,149
    Благодарность
    3,069
    Поблагодарили 3,750 раз в 1,395 сообщениях
    Цитата Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
    Не штроборез же покупать.
    Маленькую болгарку и алмазный диск по камню. И респиратор, естественно.
    К штроблению единственное требование - повторить основные геометрические линии здания, то есть, штробить вертикально и горизонтально, а не под 45. Причём, горизонтально - не ниже то ли 2,2, то ли 2,5 м от пола.
    Причём, эти требования касаются кабелей, а не самой штробы, но, поскольку, кабели в штробе, то касаются и её.

  25. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018),   Suslik+  (05-02-2018)  

  26.  
  27. Насчёт метров это ты сам придумал.

  28.  
  29. #13
    Регистрация
    19-09-2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    44
    Сообщения
    6,149
    Благодарность
    3,069
    Поблагодарили 3,750 раз в 1,395 сообщениях
    Здраасьте...а СНиП 3.05.06-85 нам уже не указ?
    Не от пола, а от перекрытия - должно быть максимум 150 мм.

  30.  
  31. #14
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    горизонтальные штробы в несущих стенах вроде вообще вне закона?

  32.  
  33. #15
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Несущие в той комнате только колонны по углам. Стены из пенобетона. А вертикально можно в несущих?
    Как так-то?!

  34.  
  35. #16
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    с ограничениями но можно. Арматуру резать в любом случае нельзя.

  36.  
  37. #17
    Регистрация
    19-09-2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    44
    Сообщения
    6,149
    Благодарность
    3,069
    Поблагодарили 3,750 раз в 1,395 сообщениях
    Да, и вертикальные тоже.
    Но горизонтальные по каким-то там расчетам опаснее.
    Но всем плевать. И штробят, и выдалбливают под пятерные блоки розеток, и арматуру при этом вырезают.

  38.  
  39. #18
    Регистрация
    19-09-2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    44
    Сообщения
    6,149
    Благодарность
    3,069
    Поблагодарили 3,750 раз в 1,395 сообщениях
    Цитата Сообщение от Suslik+ Посмотреть сообщение
    Надо всё в гофре вести.
    В слое штукатурки применение гофры приводит лишь к ненужному усложнению и удорожанию работ и ненужному увеличению расходов на материалы.

  40. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018),   Роман1  (05-02-2018)  

  41.  
  42. #19
    Регистрация
    30-07-2004
    Адрес
    Earth
    Возраст
    49
    Сообщения
    5,359
    Благодарность
    4,575
    Поблагодарили 1,468 раз в 863 сообщениях
    если это витая пара , то она в гофре должна быть (если это не кабель для улицы), т.к. впитывает влагу, что влиялет на характеристики передачи данных.
    да и если аккуратно гофру проложить, что там можно и кабель если что поменять/доложить :-)
    Подлинные речи не изящны
    Изящные речи не верны.
    Хороший человек не станет спорить,
    слова того, кто любит спорить - пустые слова...

  43.  
  44. #20
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Не знал. Там же и так изоляция есть.
    Как так-то?!

  45.  
  46. #21
    Регистрация
    19-09-2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    44
    Сообщения
    6,149
    Благодарность
    3,069
    Поблагодарили 3,750 раз в 1,395 сообщениях
    Цитата Сообщение от McLane Посмотреть сообщение
    если это витая пара , то она в гофре должна быть
    Где об этом пишут?
    Откуда в стене влага?
    Сменяемость проводки - это утопия, и совершенно ненужное мероприятие.

  47. Одобрили:
    Demige  (06-02-2018),   Gosha %)  (06-02-2018),   Romshtex  (06-02-2018)  

  48.  
  49. #22
    Регистрация
    30-07-2004
    Адрес
    Earth
    Возраст
    49
    Сообщения
    5,359
    Благодарность
    4,575
    Поблагодарили 1,468 раз в 863 сообщениях
    пока вы заштукатурите провод и напитает влаги. есть ухудшение характеристик.
    а про смену проводов ... ну десятки метров и десятки проводов в гофре не сменишь конечно, но когда под потолком они в коробе и надо опустить ещё пару проводов и розетку сделать, а вертикальный участок в гофре, то уже не надо ни короб. ни штробить заново :-) В домашних условиях не часто, но все иногда надо.
    и да это ессно речь о слаботочке :-)
    Подлинные речи не изящны
    Изящные речи не верны.
    Хороший человек не станет спорить,
    слова того, кто любит спорить - пустые слова...

  50.  
  51. #23
    Регистрация
    19-09-2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    44
    Сообщения
    6,149
    Благодарность
    3,069
    Поблагодарили 3,750 раз в 1,395 сообщениях
    Как может ПВХ изоляция впитать влагу?
    Она годами открыто висит вдоль забора, сотни метров, и ухудшения характеристик не замечено. А тут двухметровый опуск специально насосёт из штукатурки?
    Если ТС заштукатурит наглухо витую пару и ТВ кабель к телеку, допустим, ему этого хватит до 2084 года.

  52. Одобрили:
    Demige  (06-02-2018)  

  53.  
  54. #24
    Регистрация
    12-07-2006
    Возраст
    56
    Сообщения
    61,895
    Благодарность
    16,747
    Поблагодарили 147,061 раз в 35,399 сообщениях
    Цитата Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
    Опасаюсь, не расплющило ли их там, да и состояние их изоляции внутри непонятно какое теперь.
    Я б починил.
    Для себя делаешь?

  55. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018)  

  56.  
  57. #25
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Почти. Там сына старшего хотим поселить.
    Как так-то?!

  58.  
  59. #26
    Регистрация
    12-07-2006
    Возраст
    56
    Сообщения
    61,895
    Благодарность
    16,747
    Поблагодарили 147,061 раз в 35,399 сообщениях
    Тогда вскрывай и ремонтируй.

  60. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018)  

  61.  
  62. #27
    Регистрация
    10-10-2005
    Сообщения
    23,007
    Благодарность
    18,840
    Поблагодарили 16,478 раз в 6,167 сообщениях
    В месте перебития будет нагрев под нагрузкой.

    Я бы раздолбил (судя по всему это не бетон) и поставил стык на Wago с запасом.
    Побеждает тот, кто первым скажет ложь

  63. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018)  

  64.  
  65. #28
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Мы замуровывать будем, поэтому Wago не подходит. Скрутка и потом сварка - так хотим.
    Как так-то?!

  66.  
  67. #29
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщения
    15,298
    Благодарность
    2,158
    Поблагодарили 10,209 раз в 4,922 сообщениях
    Замкнуло скорее всего через инструмент. Вскрыть изоляцию. Если повреждения жил нет, восстановить изоляцию и замуровать. Соединения без нужды городить не стоит, имхо.
    У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное

  68. Одобрили:
    Demige  (05-02-2018),   Romshtex  (05-02-2018),   ГЕОГРАФ  (12-02-2018)  

  69.  
  70. #30
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    гильзами обжать и термоусадкой сверху

  71. Одобрили:
    jushi  (05-02-2018),   Romshtex  (05-02-2018)  

  72.  
  73. #31
    Регистрация
    10-10-2005
    Сообщения
    23,007
    Благодарность
    18,840
    Поблагодарили 16,478 раз в 6,167 сообщениях
    Гильзами не совсем подходит. От температурных перепадов соединение может люфтить. Тру электрики либо паяют, либо Вагой, т.к. она подпружинивает соединение. Особенно это касается соединений за натяжными потолками, которые в случае чего придется демонтировать и монтировать заново.
    Побеждает тот, кто первым скажет ложь

  74.  
  75. #32
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    тру электрики не паяют. Пайка вне закона по правилам

  76.  
  77. #33
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    47
    Сообщения
    23,011
    Благодарность
    2,522
    Поблагодарили 16,015 раз в 6,385 сообщениях
    Это по каким правилам она вне закона?

  78.  
  79. Денег не будет.

  80.  
  81. #35
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    http://zametkielectrika.ru/pajka-provodov/
    там много ссылок на нормативные документы

  82.  
  83. #36
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    47
    Сообщения
    23,011
    Благодарность
    2,522
    Поблагодарили 16,015 раз в 6,385 сообщениях
    Там госты в основном не особо относящиеся к теме. Или же имеется ввиду пайка без предварительной скрутки. Самая правильная пайка двух или нескольких проводников выглядит так: делается длинная скрутка, затем она сгибается пополам и обе половинки пропаиваются, в том числе и друг с другом. А уж нагрев проводников в рабочих и даже аварийных условиях выше темпратуры плавления ПОС - это уже ни в какие ворота, защита то на что?

  84.  
  85. #37
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Соединение должно выдерживать нагрев. Основное направление мысли такое.
    А припой может расплавиться и нарушить изоляцию

  86.  
  87. Цитата Сообщение от Gregory GT Посмотреть сообщение
    Соединение должно выдерживать нагрев. Основное направление мысли такое.
    А припой может расплавиться и нарушить изоляцию
    Хммм. Я думал изоляция плавится от температуры, а не от агрегатного состояния.
    Эй, дурень! Бросай ружье и всплывай поскорей! ©

  88. Одобрили:
    Necodim  (11-02-2018)  

  89.  
  90. А чего тебе wago не подходит? Я ещё понимаю если линия на электргплиту, а если на обычные комнатные розетки, так там нагрузок считай и нет.

  91.  
  92. Обесточь, срежь изоляцию острым (канцелярским, например) ножём да посмотри что там с проводами. Возможно, что ничего и делать то не надо.

    По селективности автоматы всё равно не подберёшь, но по поводу вводного автомата вопрос местному электрику задать надо. Там автомат или дифавтомат стоит?

  93. Одобрили:
    Romshtex  (05-02-2018)  

  94.  
  95. #41
    Регистрация
    30-01-2007
    Адрес
    Богородск
    Возраст
    55
    Сообщения
    4,692
    Благодарность
    3,944
    Поблагодарили 2,792 раз в 906 сообщениях
    Сделай скрутки и СИЗы накрути. И замуруй. Ваги нахер. Просто сравни площадь соприкосновения
    проводников в модной подпружиненой ваге и скрутке.
    При превышении нагрузки скрутка просто равномерно греется вместе с проводом. Вага же плывет, воняет и окукливается.
    И не надо вопить. Все ИМХО...
    Любую объективную случайность можно прогнозировать.

  96.  
  97. Сравни площадь контактов плавкой вставки, контакт-оснований, кабеля, подходящего к ним и проволочки в самой вставке. И ведь держит.
    Масса розеток сейчас с безвинтовыми клеммами. Нулевые и земляные шины в щитах.
    Не умаляя достоинств СИЗ, как надежность, цена и технологичность, в бытовой электрике WAGO имеют право на жизнь.

  98.  
  99. #43
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Имеют, конечно, но, ИМХО, в доступных для обслуживания местах.
    Как так-то?!

  100.  
  101. #44
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    Любые соединения кроме опрессовки и сварки являются обслуживаемыми и должны находиться в доступных местах

  102.  
  103. #45
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Вот мы и хотим сварить всё нафик.
    Как так-то?!

  104.  
  105. #46
    Регистрация
    30-01-2007
    Адрес
    Богородск
    Возраст
    55
    Сообщения
    4,692
    Благодарность
    3,944
    Поблагодарили 2,792 раз в 906 сообщениях
    У меня пол (в смысле половина) квартиры идет по старой проводке, а половина, в том числе и стиралка и кухня, висит на новом внутреннем щите и новой проводке. Ввод пока старый и половина его обкусана и соединялась проводом 3х4 с новым щитком как раз вагой. Так вот этот весьма удобный девайс заипал вонять и утекать. Плюнул и зажал винтами. Год-полет нормальный.
    Любую объективную случайность можно прогнозировать.

  106. Одобрили:
    Demige  (09-02-2018)  

  107.  
  108. Ничего лучше скрутки не придумали. Все эти зажимы хороши только для соединения меди с алюминием.

  109.  
  110. #48
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Вскрыл сегодня слегка. Похоже, что узошка не сработала, т.к. просто фаза одного кабеля замкнулась на ноль второго на одной и той же линии. Вроде провод цел более-менее, думаю заизолировать и всё так замуровать, не создавая новых соединений. Линия на часть розеток комнаты, выдержит, надеюсь.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180210_113031.jpg
Просмотров: 169
Размер:	67.9 Кбайт
ID:	116261
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180210_113104.jpg
Просмотров: 165
Размер:	57.9 Кбайт
ID:	116262
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180210_161439.jpg
Просмотров: 187
Размер:	100.2 Кбайт
ID:	116263
    Нажмите на изображение для увеличения
Название:  20180210_161758.jpg
Просмотров: 176
Размер:	94.4 Кбайт
ID:	116264
    Как так-то?!

  111.  
  112. Изолентой и цементом.

  113.  
  114. #50
    Регистрация
    19-09-2008
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    44
    Сообщения
    6,149
    Благодарность
    3,069
    Поблагодарили 3,750 раз в 1,395 сообщениях
    Белую жилу лечить надо, медь сильно повреждена.
    Синяя с виду целая.

  115.  
  116. ... сильно повреждена
    Это он грыз, видимо, зубами. Да и какие там видны повреждения ежели на тапок снято?

Информация о теме

Users Browsing this Thread

Пользователей, читающих тему - 1. (зарегистрированных - 0, гостей - 1)

Пользователей, прочитавших эту тему : 0

Действия :  (Просмотреть прочитавших)

Нет прочитавших тему.

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать на сообщения
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •