Прежде чем ставить фильтра, неплохо было бы понять от чего очищать воду. Анализ воды не помешал бы.
По поводу генератора, начни с необходимой потребности в мощности. У меня был кВт на три, для лампочки, розетки хватало более чем, 220 , бенз. Три фазы для чего?
Жизнь игра,но правила должны быть твои!
-
|
  |
-
По комплексному решению с водоподготовкой лучше идти в профильную контору. Есть ЧИОС (это Гейзер), есть тот же Коминтек, да еще много кто.
Генераторов прорва всяких. Мощи надо киловатт 6, не забудь электростартер, чтобы можно было интегрировать с автоматикой.
Трехфазный вряд ли имеет смысл, обычно в домах нагрузка неравномерно распределена, для гены это будет грустно, кстати, недогрузка более 30% от номинала ему тоже противопоказана.
У знакомых в доме 2 гены: слабый 2 кВт с быстрым стартом, для питания всякой автоматики, и мощный, 6 кВт, питает мощные нагрузки, стартует "по вызову", и гасится при снижении нагрузки.
Оба управлены автоматикой, хозяин очень продвинутый, красиво пропланировал.
How can we grow old.
When the soundtrack of our lives is rock and roll
-
|
  |
-
начинать с анализа воды, а дальше вариантов масса, можно и самому собрать и под ключ заказать.
если будет бассейн то надо продумать какую воду туда заливать. возможно предусмотреть дополнительные отводы из системы фильтрации.
-
|
  |
-
Флудер
17-11-2017, 17:21
#6
-
|
  |
-
Жили мы бедно, а потом нас обокрали.
-
|
  |
-
Обычно в таком случае все три фазы подключают к одному выводу генератора и тогда все работает, кроме действительно трехфазных приборов. Так что следует сначала выяснить, есть ли у тебя действительно трехфазные приборы, использование которых прямо очень-очень необходимо во время отключения. И если таковых нет, то париться с тремя фазами действительно не следует. В первую очередь потому что у трехфазных генераторов мощность каждой отдельной фазы - треть от всей мощности генератора. И, скажем, 3кВт по одной фазе с 6кВт-ного гены не снимешь. Короче, думать надо над схемой подключения.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
Одобрили:
rsx (17-11-2017),
Rust (17-11-2017)
|
  |
-
А ты отапливаться тоже от генератора хочешь во время отключения? Мощность отопления представляешь и какой генератор тебе соответственно для нее нужен?
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Комп и телевизор
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Котел то поди не всегда 15кв. кушает,а в момент прогрева.? А дальше поддерживающий режим.
-
|
  |
-
Флудер
17-11-2017, 19:17
#13
Насос цикркуляции отопления.
-
|
  |
-
И автоматика котла. Дрыгание питания иногда приводит к ее преждевременной кончине...
How can we grow old.
When the soundtrack of our lives is rock and roll
-
|
  |
-
Флудер
18-11-2017, 18:32
#15
У меня котел электродровяной, когда нет электричества (чтобы не перегружать генератор), можно топить одними дровами, (у братца пелетами), но циркуляцию поддерживать необходимо.
-
|
  |
-
Флудер
17-11-2017, 21:45
#16
У меня 18кВт котёл. Но он включается на полную мощность только при подготовке горячей воды, по отоплению работает в основном (после прогрева дома) на 2-4-6кВт. Так что с 6-8 киловаттгым геной вполне можно пережить недельку после ледяного дождя. Себе хочу 10кВт взять, так на всякий случай.
-
|
  |
-
Флудер
07-12-2018, 14:04
#18
Да все никак не возьму.
Сейчас в принципе есть со стартером за ~50 на 6-8 кВт. Про автостарт пока не думал, у меня в щитке не АВР, а просто 3х позиционный ручной автомат для переключения на резерв.
Но я свой 3 кВт заводил за последние 3-4 года в основном только при ежегодном ТО. Меняю масло, свечу, мою фильтр, прогреваю, глушу и ещё год стоит.
У нас отключения очень редкие и непродолжительные, поскольку наш трансформатор нагружен пока слабо, а если че выше случается, так там на этой линии ещё целая деревня висит, там сразу с намыленными жопами бригады летят. Короче хожу я мимо генераторов в каком-нить оби и всегда нахожу более значимую статью куда заслать полтинник.
-
|
  |
-
мой за 22 т.р. на 6 кВт пашет уже много лет....
-
|
  |
-
Флудер
07-12-2018, 14:16
#21
Хонда это конечно хорошо, но китайский аналог по характеристикам может быть в 3 раза дешевле.
Но с китаем лотерея, может збс работать, а может и развалиться почти сразу. У нас мото-помпа китайская отработала ровно 1 бак бензина, а потом развалилась в прямом смысле слова. Заглохла, я подхожу, а там мотор напополам, масло течет, клапана в снег вывалились. Походу мотор протянут херово был и за несколько часов работы болты раскрутились совсем.
-
|
  |
-
Флудер
07-12-2018, 17:11
#24
А зачем мыть свечу и менять фильтр, если он год просто так стоит? Они со временем портятся?
-
|
  |
-
наверное для того чтоб в случае БП не прыгать вокруг него с инструментом и фонариками
-
|
  |
-
Флудер
07-12-2018, 22:29
#26
Не, ну сам по суди зачем? Может просто иметь запасной комплект?
-
|
  |
-
в момент БП некогда возиться.
комплект запчастей естественно необходим. но не в момент наступления БП
-
|
  |
-
Флудер
08-12-2018, 12:05
#28
Потому что могу.
Фильтр я не меняю а мою и замачиваю в чистом масле.
-
|
  |
-
Флудер
17-11-2017, 21:41
#29
Эх, я б тебе за пивом все рассказал. Да хер знает когда соберёмся.
-
|
  |
-
А еще больше они не любят перегрузки. То есть когда их перегружают нагрузкой больше чем они могут дать. В этом случае пользователя ждет не дешевый ремонт
-
|
  |
-
Перемотка обмотки, балансировка автомата.
Вот вторая часть намного опаснее
ибо при перегрузке сбиваются откалиброванные значения и Гена может либо 280-300 выдавать либо 120-150. Причем это 100% произойдет после перегрузки, то есть когда генератор подключили к потребителю который он не потянул, а у тебя потребитель то наверное еще и не постоянным был, что то включалось и выключалось, а тем самым окончательно сводило генератор с ума.
Я попал на такое после того как поварил сваркой на генераторе, мне конечно восстановили генератор, но строго настрого запретили больше так делать. Запчасти на свой я ждал 4 месяца
Но тот гена у меня был чисто для стройки, сварка и болгарка. После ремонта я его отложил в сторону и купил еще один родителям на экстренный случай.
-
|
  |
-
я перематывал себе 3-х киловатник... по гарантии. ничего... работает....
-
|
  |
-
Да и мой работает, слава богу
-
|
  |
-
Кипор 5 квт, 7 лет работы, эл. Отключают 2 раза в неделю, без авто запуска.
Жизнь начинается там, где кончается асфальт
-
|
  |
-
А что тут читать? Котёл в ИБП. ИБП в розетку. Розетку к АВР. Основной ввод АВР к линии, резервный - к генератору.
И если не дизель, я бы к бензин/газ присматривался. Газ как топливо дешевле, выхлоп экологичнее
-
|
  |
-
Я пошел по другому пути. У пеня бесперебойник 3 кВт и батарей на 200 а/ч
Через него запитаны все дежурные цепи
Котельная, связь, автоматика, холодильники, дежурный свет
Если меня дома нет, это все стоит в автономе минимум 10 часов
Если я дома и мне нужны мощные потребители - в гараже дешевый китаец бензиновый 1-но фазный с ручным запуском
Зато при долгом пропадении питания я имею возмоность спать ночью с неработающим генератором. И в мое отсутствие генератор сам не молотит
-
Одобрили:
Adrenalin (09-12-2018),
Gosha %) (11-12-2018),
Major Keis (12-12-2018),
Rust (09-12-2018)
|
  |
-
Хорошее решение, однако ....
Батарейки сколько уже живут ?
-
|
  |
-
срок жизни батарей, при условии балансировки напряжений в системе, считается в циклах заряд-разряд.
За полтора года у моих циклов 50 максимум. При паспортных 300-400.
-
|
  |
-
Если не трудно можете в личку наводку на аккумуляторы кинуть? может родителям в доме такую систему установлю
-
|
  |
-
По аккумуляторам тут есть свой спец. С Бугагой.
У меня Delta GX 12-200 2 шт
Инвертор Bineos 3k
Но тут возможно и другие есть решения не хуже. Просто такой был у поставщика постоянного
-
|
  |
-
после 300-400 он не мгновенно умрет.
после паспортных емкость упадет просто
-
|
  |
-
Есть проблема, что они неравномерно умирают и разбалансируются
и надо периодически расцеплять цепочки и по одному заряжать
-
|
  |
-
Поставил на жилище входные фильтры очистки ГВС, ХВС (Викинг Аквафор) из нержавейки на оба стояка. Думал, что всё - теперь то уж точно всё будет ха-ра-шо, но нет...
Тем кто думает об установке стоит подумать... горячая вода долго не появится из крана, пока фильтр ГВС не нагреется. Во время нагрева приходится крутить ручки кранов, особенно с утра. Чуть нагрелось, убавили горячую, прибавили холодную. Еще чуть нагрелось, убавили горячую, прибавили холодную и т.д. до выхода на рабочую температуру.
Побеждает тот, кто первым скажет ложь
-
|
  |
-
Флудер
13-12-2018, 10:25
#51
Может не стоило ставить корпуса из нержавейки? У пластика по любому теплоемкость меньше.
Т.к. горячая вода у меня готовится уже после системы очистки, такой проблемы не имею.
-
|
  |
-
По ощущениям, там 1 фильтрующий элемент весит килограммов 15. Та еще "батарейка".
Побеждает тот, кто первым скажет ложь
-
|