http://minenergo.gov.ru/node/9823До вступления в силу настоящего приказа в соответствии с Правилами устройств электроустановок(шестое издание) при проектировании и прокладке проводов для электрификации зданий и сооружений в Российской Федерации было предусмотрено использование только медной проводки. Согласно Правилам устройства электроустановок (седьмое издание)применение алюминиевой проводки сечением менее 16 мм2 из алюминия технической чистоты не предусмотрено.
При этом в мировой практике в электроустановках зданий и сооружений в настоящее время широко применяются провода из специализированных алюминиевых сплавов. Для замещения медных проводников для электрификации зданий и сооружений, Минэнерго России была проведена работа по нормативной регламентации вопросов применения в электропроводке зданий и сооружений проводов и кабелей с жилами из алюминиевых сплавов.
В целях повышения безопасности энергопринимающих установок, предотвращения коротких замыканий в энергопринимающих установках потребителей, в том числе в системах электроснабжения зданий и сооружений, а также обеспечения надежной работы смежного оборудования как внутри систем электроснабжения зданий и сооружений, так и присоединенных объектов электросетевого хозяйства Минэнерго России разработало соответствующие требования, которые вошли в указанный приказ.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/pr...#ixzz4yfC6QGh1Приказ Министерства энергетики РФ от 16 октября 2017 г. № 968 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов» (не вступил в силу)
В котором появился любопытный пункт:
И табличка применения:электропроводка должна быть выполнена кабелями и проводами, не распространяющими горение, с токопроводящими жилами из меди или сплава алюминия;
Т.е. так понимаю, распределительные сети зданий и сооружений предлагается выполнять сплавом алюминия. Ну кроме 1 категории и сечений выше 16 квадрат - там все по прежнему.Таблица 1
Наименование линии Наименьшее сечение кабелей и проводов,
с медными жилами с жилами из алюминиевых сплавов
Линии групповых сетей 1,5 2,5
Линии от этажных до квартирных щитов и к расчетному счетчику 2,5 4,0
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4,0 6,0
В случае изготовления токопроводящих жил из алюминиевого сплава должны выполняться следующие условия:
а) химический состав должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2.
б) временное сопротивление при максимальной нагрузке проволок токопроводящих жил должно быть не менее 75 МПа и не более 130 МПа, относительное удлинение при разрыве - не менее 5% и не более 20 %.
Простому обывателю все равно, а вот монтажники будут вешаться, когда в коробку диаметром 100 и толщиной 10 мм придется заталкивать 9 проводов сечением 4 квадрата. Про шлейфы розеток умолчу.
ХЗ кто пролоббировал, застройщики или алюминиевый король, но что есть, то есть.