Есть дом. Котел Беретта тупой - пашет и пашет Но есть загадка. После лета один раз и после отключения отопления на 2 недели сейчас, тепло в дом не приходит.

Что имеем:
Котел Беретта 45кВт тупой - греет и не думает.
Радиаторы поделены на 4 контура. На каждом радиаторе термоголовка, перекрывающая его при достижении нужной температуры.
Теплые полы 5шт на термостатах
Баня

Что происходит:
Всю зиму все норм работает, а весной 1 раз, 1 раз после замены радиатора и 1 раз сейчас после недельной остановки котла вот что:
На бойлер кипяток идет- все отлично.
От котла кипяток (70гр) доходит до чугунного коллектора. Далее сразу на коллекторе просто тепло (30-40гр). Радиаторы теплые но не горячие как обычно. Тоже около 40гр, не более.
Насосы работают. Есть сомнение в насосе 1 (вибрации меньше и не слышно его по сравнению с соседними). Серединку выкрутил- там явно крутится внутри- отвертку отбивает.
Фильтр на обратке чистили месяц назад.
Воздух со всех радиаторов усиленно стравливали.


Когда с коллектрной группы безопастности скидываю воды литр, с подачи кипяток заходит и коллектор временно нагревается ощутимо, но потом оплять остывает до 40гр.

Куда смотреть?
Дело в слабой циркуляции теплоносителя? (вода)
Может насос 1 сдохнуть и не гнать воду, при этом крутиться под напором воды?
Воздух в коллекторе может быть где-то образуется при остывании?

Нажмите на изображение для увеличения
Название:  котельная .jpg
Просмотров: 463
Размер:	159.0 Кбайт
ID:	115246