    Будет ли "селективным" обычное УЗО на 100 мА перед линиями с УЗО на 30 мА?

    Вроде как УЗО на 30мА должны срабатывать раньше, чем УЗО на 100мА. Насколько я понимаю, селективное УЗО просто конструктивно по времени позднее срабатывает, чем обычное с тем же током утечки. Будет ли селективным обычное, но с бОльшим током срабатывания, в частности 100 мА перед узошками на 30 мА?
    Как так-то?!

  2. В общем случае да. О полноценной селективности можно говорить только применяя устройства с настраиваемыми параметрами. Бытовые мимо.
    Куда ты его собрался ставить?
    Может создать тему "электроустановка Ромштекса", куда свести все вопросы?

  3. Электроустановка памяти ромштекса...
    Хотя грят лечение током весьма эффективно))

  4. #4
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    47
    Сообщения
    23,011
    Благодарность
    2,522
    Поблагодарили 16,015 раз в 6,385 сообщениях
    Вот что документация говорит.

    В соответствии со Стандартом МЭК 60364-5-53 (ГОСТ Р 50571 в РФ пока не применяется) для
    обеспечения селективности между двумя последовательными аппаратами дифференциального
    тока эти устройства должны удовлетворять двум следующим требованиям:
    - время-токовая кривая несрабатывания защитного аппарата дифференциального тока, распо-
    ложенного со стороны питания (выше) должна проходить над общей рабочей время-токовой
    кривой защитного аппарата дифференциального тока, расположенного со стороны нагрузки
    (ниже);
    - номинальный дифференциальный рабочий ток аппарата, расположенного со стороны питания,
    должен быть выше, чем номинальный ток защитного аппарата дифференциального тока, рас-
    положенного со стороны нагрузки.
    Время-токовая кривая несрабатывания
    – это кривая, показывающая максимальное значение
    времени, в течение которого дифференциальный ток с более высоким значением, чем диффе-
    ренциальный ток несрабатывания (равный 0,51·I
    Δn
    ), проходит через автоматический выключатель
    дифференциального тока, не вызывания срабатывания.
    В заключение, селективность между двумя аппаратами дифференциального тока, соединенными
    последовательно, может быть достигнута:
    - для ВДТ типа S, расположенных со стороны питания (в соответствии с ГОСТ IEC 61008-1-2012
    и ГОСТ Р 51327.1-2010), тип с временной выдержкой, выбором автоматических выключателей
    общего типа, рас-положенных ниже с l
    Δn
    , равной одной трети от l
    Δn
    выключателей, расположен-
    ных выше;
    - для электронных расцепителей дифференциального тока (RC221/222/223, RCQ) выбором верх-
    него (со стороны питания) аппарата с уставками тока и времени непосредственно больше, чем
    у нижнего (со стороны нагрузки) аппарата, обязательно принимая в расчет допустимые откло-
    нения.
    Для защиты от косвенных прикосновений в распределительных сетях системы ТТ максимальное
    время разъединения при l
    Δn
    не должно превышать 1 с (ГОСТ Р 50571-4-41-2009, п.413.1



    Нужно стало быть графики по конкретным аппаратам смотреть ну и нижестоящее УЗО должно быть на меньший ток рассчитано.

  5. Одобрили:
    Romshtex  (20-06-2017)  

  6. #5
    Регистрация
    11-02-2007
    Адрес
    Нижний Новгород, РФ
    Возраст
    51
    Сообщения
    26,117
    Благодарность
    11,650
    Поблагодарили 9,636 раз в 4,582 сообщениях
    Судя по тому, что даже для селективных надо чтоб нижние в треть тока верхнего были:
    Цитата Сообщение от Telepuz Посмотреть сообщение
    - для ВДТ типа S, расположенных со стороны питания (в соответствии с ГОСТ IEC 61008-1-2012
    и ГОСТ Р 51327.1-2010), тип с временной выдержкой, выбором автоматических выключателей
    общего типа, рас-положенных ниже с l
    Δn
    , равной одной трети от l
    Δn
    выключателей, расположен-
    ных выше;
    верхнее обязательно должно быть селективным.
    Как так-то?!

  7. При ста миллиамперах у тебя, среднестатистического, как минимум остановется дыхание. Оно тебе надо?

  8. #7
    Регистрация
    06-07-2007
    Адрес
    http://flarik.nnov.city
    Возраст
    51
    Сообщения
    6,718
    Благодарность
    5,336
    Поблагодарили 4,484 раз в 1,758 сообщениях
    Это, наверное, "противопожарное" УЗО.
    How can we grow old.
    When the soundtrack of our lives is rock and roll

  9. #8
    Регистрация
    09-04-2004
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    47
    Сообщения
    23,011
    Благодарность
    2,522
    Поблагодарили 16,015 раз в 6,385 сообщениях
    Просто не ставь его ))

  10. #9
    Регистрация
    06-04-2004
    Адрес
    Н.Новгород
    Возраст
    50
    Сообщения
    12,078
    Благодарность
    2,329
    Поблагодарили 15,673 раз в 4,661 сообщениях
    УЗО срабатывает в диапазоне от 50% до 100% номинала.
    Если утечка 15-30 мА - сработает 30 мА УЗО
    А вот если от 50 и выше - как повезет, может и одно (любое) а могут и оба сразу,
    в зависимости от характеристики времени срабатывания

  11. Одобрили:
    Romshtex  (20-06-2017)  

Информация о теме

Users Browsing this Thread

Пользователей, читающих тему - 1. (зарегистрированных - 0, гостей - 1)

Пользователей, прочитавших эту тему : 0

Действия :  (Просмотреть прочитавших)

Нет прочитавших тему.

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать на сообщения
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •