Факторы, которые следует учесть при совместной прокладке
В случае самостоятельной прокладки в домашних условиях:
1. Для снижения уровня воздействия электромагнитного поля силового кабеля следует использовать «витую пару» с защитным экраном или осуществить её прокладку в металлической трубе.
2. Прокладку слаботочных и силовых кабелей в коридоре лучше произвести по противоположным стенам в разных каналах.
3. Негорючая перегородка между двумя видами кабелей – обязательное условие для стабильности температурного режима работы слаботочки и снижения вероятности возгорания и пожара.
4. Пересечение слаботочного сигнального и силового кабеля должно быть перпендикулярным для снижения величины наведённой индукции на витую пару.
5. Не только силовой кабель, но и потребители электроэнергии лучше располагать на максимальном расстоянии от сигнальных кабелей.
В случае производства работ по проекту, который будет утверждаться в ответственных контролирующих организациях:
1. Допускается прокладка силового кабеля и витой пары в коробе или лотке только при наличии сплошной разделяющей перегородки по всей длине секции из несгораемого материала с пределом огнестойкости более 0,25 часа. Длина рабочей зоны не должна превышать 15 метров, а максимальная электрическая мощность, передаваемая по силовому кабелю – не более 5 кВт.
силовой и информационный кабель в разнесенных лотках.jpg
2. Если силовой и слаботочный кабели проложены в разных кабелепроводах или в отдельных секциях, то расстояние между ними должно быть не менее 5 сантиметров. Удаление кабелей друг от друга должно быть увеличено, если напряжённость поля составит более 3 В/м, для устранения электромагнитных помех.
3. Источниками электромагнитных помех с полем, напряжённостью 3 В/м и более могут стать различные устройства, поэтому витая пара должна находиться от них на расстоянии более, чем в 1,5 метра.
4. Это расстояние увеличивается до трёх метров, если витые пары без экрана в распределительных устройствах находятся рядом со сложными приборами.
5. Если витая пара не имеет экрана, то расстояние до люминесцентных ламп, как и до прочих устройств с разрядниками высокого напряжения, должно быть более 125 мм.