    таки отвлекусь от борща и накидаю немного букв
    Факторы, которые следует учесть при совместной прокладке

    В случае самостоятельной прокладки в домашних условиях:
    1. Для снижения уровня воздействия электромагнитного поля силового кабеля следует использовать «витую пару» с защитным экраном или осуществить её прокладку в металлической трубе.
    2. Прокладку слаботочных и силовых кабелей в коридоре лучше произвести по противоположным стенам в разных каналах.
    3. Негорючая перегородка между двумя видами кабелей – обязательное условие для стабильности температурного режима работы слаботочки и снижения вероятности возгорания и пожара.
    4. Пересечение слаботочного сигнального и силового кабеля должно быть перпендикулярным для снижения величины наведённой индукции на витую пару.
    5. Не только силовой кабель, но и потребители электроэнергии лучше располагать на максимальном расстоянии от сигнальных кабелей.

    В случае производства работ по проекту, который будет утверждаться в ответственных контролирующих организациях:
    1. Допускается прокладка силового кабеля и витой пары в коробе или лотке только при наличии сплошной разделяющей перегородки по всей длине секции из несгораемого материала с пределом огнестойкости более 0,25 часа. Длина рабочей зоны не должна превышать 15 метров, а максимальная электрическая мощность, передаваемая по силовому кабелю – не более 5 кВт.
    силовой и информационный кабель в разнесенных лотках.jpg
    2. Если силовой и слаботочный кабели проложены в разных кабелепроводах или в отдельных секциях, то расстояние между ними должно быть не менее 5 сантиметров. Удаление кабелей друг от друга должно быть увеличено, если напряжённость поля составит более 3 В/м, для устранения электромагнитных помех.
    3. Источниками электромагнитных помех с полем, напряжённостью 3 В/м и более могут стать различные устройства, поэтому витая пара должна находиться от них на расстоянии более, чем в 1,5 метра.
    4. Это расстояние увеличивается до трёх метров, если витые пары без экрана в распределительных устройствах находятся рядом со сложными приборами.
    5. Если витая пара не имеет экрана, то расстояние до люминесцентных ламп, как и до прочих устройств с разрядниками высокого напряжения, должно быть более 125 мм.

  2. Одобрили:
    410  (01-11-2016)  

Информация о теме

Users Browsing this Thread

Пользователей, читающих тему - 1. (зарегистрированных - 0, гостей - 1)

Пользователей, прочитавших эту тему : 0

Действия :  (Просмотреть прочитавших)

Нет прочитавших тему.

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать на сообщения
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •