Жалуюсь на современную эл. кабельную продукцию.
Недавно покупал на одном из строительных рынков кабеля для электрической проводки. Из нескольких проверенных мной точек только одна вызвала доверие при сносных, так сказать, показателях. Например лучший результат по проводу на 6 мм. кв. был 5 (но он продавался только бухтами, а мне надо было 30 метров) - пришлось брать тот что показал 4,5. Остальные были даже меньше. И такое занижение сечение было на всех образцах!
Что интересно - сами продавцы об этой напасти прекрасно осведомлены (многие не хотели об этом даже разговаривать) и у них есть разный кабель ( разного сечения) подешевле и подороже - для себя или для дяди.
Ну а то что производители мухлюют с качеством меди тоже им всем известно.
Кстати, дома нашёл кусок древне-советского кабеля и он показал идеальные 6 мм. Расплакался ...
-
|
  |
-
на 90% меди нет. в основном крашенный алюминий
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 10:04
#3
Ты закупаешь или продаешь клометрами, чтоб это утверждать?
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 11:04
#5
Я даже спорить не буду. Спитым чаем подкрашивают?
-
|
  |
-
онижедети ) в смысле, про UTP наверное думают
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
-
|
  |
-
дык я ж и говорю, что UTP и прочая витуха имелась ввиду. В общем объеме кабельно-проводниковой продукции ея количество исчезающе малО.
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
-
|
  |
-
не надо на рынок ходить за кабелем
есть много гораздо более цивилизованных мест
и там сразу пишут ГОСТ или ТУ
6 мм не будет ни там ни там, но все таки ГОСТ сильно лучшее
По опыту монтажа щитов ПВ3 ТУ-шная 4-ка легко обжимается наконечником 2,5, ГОСТовская впритык лезет в 4
-
Одобрили:
410 (23-07-2015),
aaz (24-07-2015),
Gosha %) (11-12-2017),
Lnu (23-07-2015),
Mac Bolan (28-07-2015),
любитель (17-08-2015)
|
  |
-
Старожил
23-07-2015, 10:04
#11
Хорошо, буду пытать другие места.
-
|
  |
-
Завсегдатай
24-07-2015, 21:48
#12
Покупал ПВС.
ГОСТ только до 2.5 мм, мне сказали.
А 4 мм посмотрел - на каплю больше 2.5 мм ГОСТ. Пришлось взять 6-ку.
-
|
  |
-
Нашел что брать.... Брал бы NYM или на край ВВнГ
Таки да.
-
|
  |
-
Я совсем не спец в кабелях, но без обмана ГОСТовский кабель на замену проводки в ванной купил на Ванеева-Ошарской в подвальчике, Электро-что-то, электрик похвалил и сказал кабель шикарный. Брал 2,5 кв.
Не курю. Пью свой самогон. Читаю ДЭКС
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 10:03
#15
ВНИИКП:
Номинальное сечение жилы проверке не подлежит, в ГОСТ 22483-77 указано, что это справочная величина. Каких-либо ограничений по фактическому сечению жилы в ГОСТ не установлено. В пункте 1.4а ГОСТ указано: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление.
Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется).
Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение однопроволочной жилы класса 1 одножильного кабеля марки ВВГ для указанных сечений может быть ниже номинальных сечений не более чем на 6,0 – 6,8 %.
Точную ссылку на цитату не найду, да не больно она и нужна. Просто поверь. ) Т.е. сечение жилы не более чем справочная единица. )
Сейчас на рынке три вида кабеля. ГОСТ, ТУ, ТУ без сертификата. По первому все понятно, но все равно ниже заявленного, по второму в принципе тоже - нижняя граница ГОСТ, а третий да...
Совет один - бери сечением выше. Т.е. 6 мм кв. ТУ бс будет честные 4 мм кв. и возможно чуть выше.
На моей памяти это третий круг подобного надувательства. Первый был в начале 2000-х, когда стали появляться новые кабельные заводы и заводики. Второй в 2008-м - тогда некоторые честные заводы просто ушли с рынка не выдержав конкуренции с подобным. Третий мы наблюдаем сейчас.
Кстати, при покупке обращай еще внимание на материал жилы - встречается чуть не бронза, светлая и ломкая и ляминь покрытый медью.
Кстати 2. Быстро распознать качество кабеля, не вдаваясь в технологические особенности, можно по весу.
Бухта 200 м 3х2,5 нормального качества весит 27 кг, 3х1,5 - 19 кг.
-
Одобрили:
Gosha %) (11-12-2017),
Андрей Терентьев (23-07-2015)
|
  |
-
Старожил
23-07-2015, 10:07
#16
Хорошо, буду знать.
... и с весами ходить.
Последний раз редактировалось Гоша07, 23-07-2015 в 10:40
Причина: Добавил фразу.
-
|
  |
-
Сообщение от 191
Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется).
Мне вот интересно, всякие wago'и прочие зажимы обычно регламентируют диаметр зажимаемых проводов. Если завтра появится провод из сверхпроводящей меди , сечение которого будет 0.5квадрата вместо 2.5, как выкручиваться будут? Т.е. как бы наблюдается явный диссонанс между нормативными требованиями и восприятием конечного потребителя, который может померить диаметр, но не проводимость...
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 11:24
#18
222-я серия wago расчитана на присоединение проводников от 0,08 до 4 мм кв. Так-что считай уже приготовились к технологическому прорыву. 773 и 273 пока не готова, там от 1,5 до 2,5. Ну а в орехи типа У-73* или СИЗы будем складывать вдвое, втрое.... Не боись, выкрутимся.
-
|
  |
-
да понятно, что решение придумать можно. Непонятна недоработка буржуев, когда для измерения-нормирования используются разные базисы. Те же НШВИ или ГМЛ нормируются по диаметру жилы, а не ее проводимости, и применение проводов меньшего диаметра (даже если они соответствуют номиналу по проводимости) дает определенные (иногда ощутимые) неудобства.
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 12:09
#20
Издержки. ) Нельзя же делать N-количество прессформ под разную проволоку. )
-
|
  |
-
Флудер
28-07-2015, 13:09
#21
Вес не канает - делают более плотный материал изоляции. Нужно прямое измерения погонного электросопротивления.
-
|
  |
-
Флудер
01-08-2015, 15:40
#23
-
|
  |
-
Старожил
23-07-2015, 10:37
#25
О! Подскажи тогда загадку. Недавно в стародревнем частном доме менял ввод так там увидел кабель (2,5 или 4 (двойной)) в свинцовой (!!!) изоляции. Т.е. изоляция проводов была обычная что-то типа резины, а внешняя оболочка - свинец. Зачем?
-
|
  |
-
Это экран, кто то списдил в союзе откуда то и дома использовал на халяву.
Жизнь игра,но правила должны быть твои!
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 10:54
#27
Это оболочка. Если честно, то никогда не задумывался почему именно свинец. Наверное потому, что мягкий. Аналогичный кабель, например ААШв (Ал. жилы в бумажной изоляции, ал. оболочка, виниловый шланг снаружи) даже небольшого сечения хрен согнешь. )
-
|
  |
-
Старожил
23-07-2015, 11:20
#28
Наверное - да, экран. Гнулся хорошо, как обычный, чисто случайно увидел, что не пластик. По ходу с "оборонки" кто-то увёл.
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 11:27
#29
С виниловой изоляцией и свинцовой оболочкой пару раз видел, но даже обозначения не нашел. Возможно, что и военный.
А вот с маслонаполненной бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой и стальной броней или без брони вполне себе на гражданке применяется, как на низком (0,4 кВ), так и на среднем (6, 10 кВ) напряжении.
-
|
  |
-
Флудер
11-12-2017, 07:41
#31
Вот чего нашел
Омедненый алюминий 1,5 квадрата. Если не изменяет память, покупался в 1998 под видом нормального медного. Был со скандалом возвращен поставщику. Кусочек оставил на память.
Больше такого не встречал.
-
|
  |
-
Старожил
11-12-2017, 09:14
#32
-
|
  |
-
Флудер
23-07-2015, 17:17
#33
Нашел в древнем справочнике.
Кабель называется АСРГ (ал) или СРГ (медь). Предназначен для прокладки внутри помещений, в каналах, в туннелях. Ну что было на складе, то и проложили.
-
|
  |
-
есть разные заводы, есть тэушный кабель а есть гостовский, отсюда и разница, естессно на рынке будут торговать тем что по дешевле...
...
-
|
  |
-
ГОСТа сейчас в принципе нет, как образца качества- это просто понятие о более-менее качественном кабеле. Поголовно любой кабель производится по т.н. ГОСТ Р, в котором нет конкретики по сечениям, а есть ссылка на ТУ, которые производители разрабатывают ( или покупают) сами для себя.
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
-
|
  |
-
Даже не представляешь, какую муйню десятками километров прокладывают в новостройках, ибо цена. Но это не сильно страшно- не вот уж в домах нагрузки и еще ни разу от монтажников не слышал о сгоревших квартирах. Но вот когда на промышленные объекты поставляется фактически 110 мм2 под видом маркировки 150 мм2 , а нагрузки там сотни и тысячи ампер - вот тут действительно криминал
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
-
|
  |
-
Флудер
24-07-2015, 05:36
#39
Если смотреть на многоэтажки через телевизор, то да, а если зайти на стройку, то станет понятно, какая это чушь. )
-
|
  |
-
брехня ) Это нереально физически. Мелочь типа 1,5 и 2,5 на заводе весь прогон сперва мотается в барабан, а с него уже бухтуется - невозможно даже представить , как можно через 100-200 м при вытяжке многокилометровой жилы сделать утолщения )))
сначала лучше подумать, сделать можно потом...
-
|
  |
-
То есть тупо скрутки, замазанные в бетон на объекте, ты считаешь тоже невозможными?
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Флудер
24-07-2015, 19:36
#42
Если в монолитном или панельном, то да, практически невозможно. Никто не даст гарантии, что она не расползется при протяжке кабеля в канал или трубу. Если в кирпичном, то возможно, но никто не будет заниматься этим онанизмом, т.к. разница в цене между ТУ и недоТУ около рубля и монтажник больше времени (з/пл) потеряет чем выиграет на разнице в цене.
Заранее. ) Иногда наращиваем гильзуя. Но только от безысходности. Когда концы раскидали, штукатуры заштукатурили, а потом прошла ккакая-то сволочь и срезала выступающее заподлицо со стеной. Тогда гильзы, термоусадка и все такое. Но сечение не меняем - нам ещё дом сертифицировать и сдавать. Да и дальше с зккзчиком хотелось бы работать.
Пс. Речь идет о нормальных обьектах, а что там делает "муж на час" и прочие "авито" я не знаю.
Последний раз редактировалось 191, 24-07-2015 в 19:46
-
|
  |
-
Охотно верю про нормальные объекты. Но и ненормальных достаточно. А что в частном домостроении творится... Ух.
У правильных автомобилей все колеса ведущие... Даже запасное
-
|
  |
-
Сообщение от Пётр К
Выводы сантиметров по 50 делают скажем 4 кой, а всё что в стене 2,5.
И зачем в квартире 4-ка, станки подключать что ли? 2,5 - за глаза. И совсем хорошо, если медь, а не алюминий как раньше.
-
|
  |
-
Флудер
24-07-2015, 19:49
#45
6 на электроплиты, 4 на уравнивание потенциалов.
-
Одобрили:
МойРульСправа (31-07-2015)
|
  |
-
Во-первых, электроплиты есть далеко не везде. Во-вторых, эл.плиты и прочие духовые шкафы принято запитывать отдельно.
-
|
  |
-
Флудер
24-07-2015, 20:46
#47
В 17-этажках и выше везде.
Кто-то сказал, что розетка или коробка под электроплиту с чем-то совмещается?
-
|
  |
-
Сообщение от 191
Кто-то сказал, что розетка или коробка под электроплиту с чем-то совмещается?
Кто-то был не согласен, что 2,5 квадрата для бытовых нужд в квартире недостаточно, или мне показалось?
-
|
  |
-
Флудер
28-07-2015, 12:36
#49
Наверное показалось Мы сейчас о новом жилье.
-
|
  |
-
Ок. Я покупал две квартиры в новостройках за последние 7 лет. Обе в высотных домах. Кабель под электроплиту был проложен заранее и выведен в розетку. К сечению кабеля ни разу нареканий не было.
-
|
  |
-
Сообщение от Альбертыч
Но вот когда на промышленные объекты поставляется фактически 110 мм2 под видом маркировки 150 мм2 , а нагрузки там сотни и тысячи ампер - вот тут действительно криминал
Заниженное сечение реального кабеля компенсируется завышением сечения при проектировании.
Некомпетентность проектировщиков в данном случае работает во благо.
-
|
  |
-
оказывается, тот кто не айтишник на этом форуме, тот кабелями занимается или продает или покупает
-
Одобрили:
191 (24-07-2015),
alexnn (24-07-2015),
Pankrat (24-07-2015),
Valex (24-07-2015),
Гоша07 (24-07-2015)
|
  |
-
Айтишников надо еще запитать А тут без кабеля - никуда
-
|
  |
-
Завсегдатай
24-07-2015, 10:40
#55
-
|
  |
-
ага. и тут же тема "купил кабель 24 awg, а он на самом деле 0.4мм да еще не медный, а алюминиевый. куда катится мир???"
-
|
  |
-
Старожил
11-12-2017, 09:37
#57
Пока в данном соревновании (кто меньше) лидирует продукция завода КАТЭМ - недавно наши снабженцы закупили километры этого кабеля якобы на 2,5 и только я один догадался его проверить штангенциркулем - получилась чистая "полторашка". Вот так сейчас уже не скромничают и "накручивают" на целую позицию.
-
|
  |
-
Почём такой девайс, где брать?
-
|
  |
-
Старожил
11-12-2017, 10:36
#60
У наших механиков.
-
|
  |
-
обычный липездрический штангель..... дешевые часто врут. то что на фото ты не купишь. жаба одолеет
-
|
  |
-
Чай я не на свои буду покупать)
У меня до сих пор лежит казённый аккумуляторный выдавливатель пены фирмы хилти, тыщ 30 он стоил, когда доллар по 30 был.
Так я и не понял, почто его купили, но в войнушку им играть клёво, он как бластер такой.
А тут какой-то прибор дешевенький)
-
|
  |
-
У хилти есть зачетный девайс - шуруповёрт с лентой в которую сразу заморезы для гипсухи заправлены наподобие пулеметной )
-
|
  |
-
2,5 это сечение. Но все равно, ежели пересчитать цифру с экрана в квадратные миллиметры, то получим сечение 1,63кв.мм. , маловато Должно примерно 1,78 показывать диаметр.
-
|
  |
-
Старожил
11-12-2017, 12:34
#65
Это к чему?
Вот, кстати, и бирочка:
-
|
  |
-
К тому что 2,5 не диаметр, а S сечения
-
|
  |
-
Старожил
11-12-2017, 12:42
#67
А я где-то про диаметр сказал?
-
|
  |
-
Ну да, штангенциркуль же не сечение тебе показывает
-
|
  |
-
Старожил
11-12-2017, 14:26
#70
Заполните пропуск в поговорке:
"Кто учился в школе туго - ............ есть площадь круга".
Зы. Вот уж никак не думал, что в данной теме надо расписывать все эти нюансы.
-
|
  |
-
Старожил
11-12-2017, 19:37
#72
Пропущено: "... пи-эр-квадрат ..."
Зы. И на этом давайте остановимся.
-
|
  |
-
Завсегдатай
11-12-2017, 13:15
#73
Данный производитель принимает значение числа "Пи" равным 5.
-
|