Обогреватель - постоянная равномерная нагрузка. Сварочник - импульсная кратковременная нагрузка. Автомат - инерционный прибор. Там два расцепителя: электромагнитный, который мгновенно отключается только при КЗ, когда ток многократно превышает номинал, и тепловой, срабатывающий от нагрева биметаллической пластины. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки за время не более 1 часа (при In ≤ 63 А) или 2 часов (при In > 63 А). ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1. (с)
Понимаешь, да? Автомат на 16А отключится через час при непрерывном токе в 23.2А. Поэтому он у тебя и работал со сваркой при кратковременной повышенной нагрузке. А обогреватель за длительный период даже с небольшим превышением тока в итоге выбивал автомат. Но это не значит, что при длительной эксплуатации установки в режиме перегрузки не происходит её деградации. Где-то тихо плавится изоляция, где-то подгорают контакты. Когда это все выйдет в итоге из строя и к каким последствиям приведет - большой вопрос. Почему-то считается, что ПДД написаны кровью и их надо обязательно соблюдать. А ПУЭ - это так, фигня, инструкции для дураков.