Есть здоровенная доисторическая халабуда Panasonic, мощностью 24. Есть автомат на 45А. По сильной жаре вышибает. Какой автомат ему нужен по фен-шую?
Printable View
Есть здоровенная доисторическая халабуда Panasonic, мощностью 24. Есть автомат на 45А. По сильной жаре вышибает. Какой автомат ему нужен по фен-шую?
24 чего?
Ну у них там свои какие-то единицы, я не ипу. Знаю, что в спальню ставят 7-8, а одна вот эта срань на 24 лет 30 назад прокачивала торговый павильон метров на 250.
Ипать, так это пром
Странно. Такие кондеи (современные, может, в древних че-то там по-другому) потребляют менее 3 кВт, так что 16-амперного автомата, по идее, должно хватить. Может, какая-то неисправность в кондее?
А у тебя проводка такие токи держит? Это же как-никак почти 10 кВт, в 2 раза больше чем допускаемая нагрузка по одной фазе.
70-80 метров помещение охлаждает.
Там Британские Тепловые Единицы. Умножаем БТЕ на три и получаем площадь помещения, на которое эта байда рассчитана.
Попробуй тупо заменить автомат.
Есть маза что он сдох
Там кабель с палец толщиной.
45A?? Не шутка? Что-то с этим кондеем не так. На такой 16А максимум. Надо ток замерить.
24- это 7-8 кВт по холоду. 80-120 м2. Жрёт 7-8 дели на три, т.е. 2 с небольшим кВт.
Надо при пуске и работе токовые клещи накинуть на фазу, по току поймёшь, какой автомат ставить.
Но компрессор подыхает похоже...
Мне кажется, проблема в кондее. Так то пусковой ток у мотора может превышать номинальный раз в 5, но это доли секунды, автомат не должен успеть среагировать. Однако, если мотор старый, подклинивает и долго раскручивается, такой может потреблять большой ток значительное время. Подозреваю, нужно ему ТО провести или вообще на покой пора. Кстати, он однофазный? Может там уже кондерам хана пришла или схеме пуска?
Ну проблема возникает только в сильную жару и только, когда поработает какое-то время. И только в режиме снежинки, на всех других режимах работает нормально. Если это клин, то какой-то избирательный.
Ну так его не просто напрочь заклинило, а тупо возросло сопротивление в подшипниках. Их точно уже давно менять пора. Дальше жара - повышенная нагрузка, продолжительная работа на предельных режимах. Нагревается мотор, расширяется вал, и его клинит. Я бы позвал мастера-кондейщика, чтобы проверил систему. Так не должно быть. Ну, только нужно сначала исключить неисправность автомата. По номиналу его более чем достаточно.
дык у него промышленный кондей
И что? Если промышленный - значит, можно нерационально расходовать электричество и, выдавая, скажем, 10 кВт тепловой мощности, потреблять 50кВт электричества? нет, тут в самом кондее проблема. Как и любую поработавшую вещь, нужно регулярно осматривать, делать профилактику.
Ну, вещь из тех времён, когда об экономии электричества никто не думал.
Кстати, тут никто установкой кондеев не занимается?
в любом случае, если выбивает 45А автомат - это ненормально... 10 кВт он жрать не должен...